泡沫比例混合器(裝置)的安裝要求有哪些?
泡沫滅火系統的安裝主要包括泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、閥門、泡沫消火栓、泡沫產生裝置等組件的安裝,在系統組件安裝完成后,還需由建設單位組織委托相應資質的消防設施檢測機構進行檢測,以判斷系統安裝是否符合相關技術標準,確保系統能夠按照設定的功能發揮作用,為系統竣工驗收提供技術支持。
1.一般要求
(1)安裝要求
1)安裝時,要使泡沫比例混合器(裝置)的標注方向與液流方向一致。
2)泡沫比例混合器(裝置)與管道連接處的安裝要保證嚴密,不能有滲漏,否則,影響混合比。
(2)檢測方法
采用觀察檢查。其中第2)項主要是在調試時進行觀察檢查,因為只有管道充液調試時,才能觀察到連接處是否有滲漏。
2.類別及安裝要求
(1)環泵式比例混合器
①進口要與水泵的出口管段連接,出口要與水泵的進口管段連接。
②消防泵進出口壓力、泡沫液儲罐液面與比例混合器的高度差是影響其泡沫混合液混合比的兩方面因素。
③環泵式比例混合器安裝標高的允許偏差為±10mm。
(2)壓力式比例混合裝置
①要整體安裝。
②壓力式比例混合裝置的壓力儲罐進水管有0.6~1.2MPa的壓力,而且通過壓力式比例混合裝置的流量也較大,有一定的沖擊力,安裝時壓力式比例混合裝置要與基礎固定牢固。
(3)平衡式比例混合裝置
①整體平衡式比例混合裝置安裝時需要整體豎直安裝在壓力水的水平管道上,壓力表與平衡式比例混合裝置的進口處的距離不宜大于0.3m(便于觀察)。
②分體平衡式比例混合裝置的平衡壓力流量控制閥要豎直安裝。
③水力驅動平衡式比例混合裝置的泡沫液泵要水平安裝。
(4)管線式比例混合器
①直接安裝在主管線上。
②管線式比例混合器的工作壓力通常在0.7~1.3MPa范圍內,壓力損失在進口壓力的1/3以上,混合比精度通常較差。