自噴系統干式報警閥組安裝及質量檢測要求有哪些?
干式報警閥是自噴系統中的一種控制閥門。它是在其出口側充以壓縮氣體,當氣壓低于某一定值時能使水自動流入噴水系統并進行報警的單向閥。
干式報警閥組除按照報警閥組安裝的共性要求進行安裝、技術檢測外,還需符合下列要求:
(1)安裝在不發生冰凍的場所。
(2)安裝完成后,向報警閥氣室注入高度為50~100mm的清水。
(3)充氣連接管路的接口安裝在報警閥氣室充注水位以上部位,充氣連接管道的直徑不得小于15mm;止回閥、截止閥安裝在充氣連接管路上。
(4)按照消防設計文件要求安裝氣源設備,符合現行國家規定。
(5)安全排氣閥安裝在氣源與報警閥組之間,靠近報警閥組一側。
(6)加速器安裝在靠近報警閥的位置,設有防止水流進入加速器的措施。
(7)低氣壓預報警裝置安裝在配水干管一側。
718應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?:應如何對自噴系統的報警閥組進行年度檢測?濕式報警閥組、干式報警閥組、預作用裝置、雨淋報警閥組等按照其組件檢測和功能測試兩項內容進行檢測。濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關應及時動作,(4)消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號,干式報警閥組功能按照下列要求進行檢測。
264自噴系統報警閥組的驗收檢查是怎樣的?:自噴系統報警閥組的驗收檢查是怎樣的?自噴系統的竣工驗收內容包括系統備組件的抽樣檢查和功能性測試。開啟報警閥組檢測裝置放水閥,采用流量計和系統安裝的壓力表測試供水干管側和配水干管側的流量、壓力。目測檢查壓力表變化情況、延遲器以及水力警鈴等附件啟動情況;采用壓力表測試水力警鈴噴嘴處的壓力,水力警鈴噴嘴處壓力符合消防設計文件要求,距水力警鈴3m遠處警鈴聲聲強符合設計文件要求。
243如何對自噴系統的報警閥組進行調試?:如何對自噴系統的報警閥組進行調試?系統調試包括水源測試、消防水泵調試、穩壓泵調試、報警閥調試、排水設施調試和聯動試驗等內容。報警閥組調試按照濕式報警閥組、干式報警閥組、雨淋報警閥組、預作用裝置各自特點進行調試。濕式報警閥組調試時,不帶延遲器的水力警鈴應在15s內發出報警鈴聲,干式報警閥組調試時,報警閥的啟動時間、啟動點壓力、水流到試驗裝置出口所需時間等應符合消防設計要求。