下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
系統水壓試驗和防腐絕熱有哪些要求?
系統水壓試驗和防腐絕熱的要求:
1.系統水壓試驗
(1)管道水壓試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理合格、確保管道不再進行開孔、不再焊接接作業的基礎上進行。
(2)給水管道系統試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
(3)金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲、不漏;
(4)塑料給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15倍下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。

(5)高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗,合格后再按系統進行整體試驗。
2.防腐絕熱
(1)室內直埋給水管道(塑料管道和復合管道除外)應做防腐處理。
(2)管道的防腐方法主要有涂漆、襯里、靜電保護和陰極保護等。例如:進行手工油漆 涂刷時,漆層要厚薄均勻一致。多遍涂刷時,必須在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
(3)管道絕熱按其用途可分為保溫、保冷、加熱保護三種類型。若采用橡塑保溫材料進 行保溫時,應先把保溫管用小刀劃開,在劃口處涂上專用膠水,然后套在管子上,將兩邊的劃口對接,若保溫材料為板材則直接在接口處涂膠、對接。
172系統水壓試驗和防腐絕熱有哪些要求?:系統水壓試驗和防腐絕熱的要求:(1)管道水壓試驗應在管道系統安裝結束。經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理合格、確保管道不再進行開孔、不再焊接接作業的基礎上進行,(2)給水管道系統試驗壓力為工作壓力的1.5 倍。(3)金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,(4)塑料給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,(5)高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗。
621絕熱層施工技術要求有哪些?:絕熱層施工技術要求有:對有振動的部位應加強捆扎,(4)不允許穿孔的硬質絕熱制品;鉆孔穿掛的硬質絕熱制品。其孔縫應采用礦物棉填塞,(1)當用絕熱繩纏繞施工時。繩的兩端應用鍍鋅鐵絲捆扎于管道上。絕熱帶應采用規格制品,敷設時應螺旋纏繞,【例題·單選題】下列絕熱層采用捆扎的施工方法,A.宜采用螺旋式纏繞捆扎(不能)B.硬質絕熱制品均不允許鉆孔穿掛鉤釘(有的允許)C.多層絕熱層的絕熱制品應逐層捆扎
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料