消防應急照明控制器、集中電源等的安裝要求是什么?
材料、系統部件及配件進入施工現場應有清單、使用說明書、質量合格證明文件、國家法定質檢機構的檢驗報告、認證證書和認證標識等文件。系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。系統部件及配件表面應無明顯劃痕、毛刺等機械損傷,緊固部位應無松動。
(1)應急照明控制器、集中電源、應急照明配電箱的安裝應符合下列規定:
1)應安裝牢固,不得傾斜。
2)在輕質墻上采用壁掛方式安裝時,應采取加固措施。
3)落地安裝時,其底邊宜高出地(樓)面100-200mm。
4)設備在電氣豎井內安裝時,應采用下出口進線方式。
5)設備接地應牢固,并應設置明顯標識。
急照明控制器、集中電源、應急照明配電箱安裝20200611172604122.png)
(2)應急照明控制器或集中電源的蓄電池,需進行現場安裝時,應核對蓄電池的型號、規格、容量,并應符合設計文件的規定。蓄電池的安裝應符合產品使用說明書的要求。應急照明控制器主電源應設置明顯的永久性標識,并應直接與消防電源連接,嚴禁使用電源插頭。應急照明控制器與其外接備用電源之間應直接連接。集中電源的前部和后部應適當留出更換蓄電池的操作空間。
(3)應急照明控制器、集中電源和應急照明配電箱的接線應符合下列規定:
1)引入設備的電纜或?qū)Ь€,配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠。
2)線纜芯線的端部,均應標明編號,并與圖樣一致,字跡應清晰且不易褪色。
3)端子板的每個接線端,接線不得超過2根。
4)線纜應留有不小于200mm的余量。
5)導線應綁扎成束。
6)線纜穿管、槽盒后,應將管口、槽口封堵。
135應急照明控制器的設計要求是什么?:應急照明控制器的設計要求是什么?
73消防應急照明和疏散指示系統有哪些功能?:消防應急照明和疏散指示系統是一種輔助人員安全疏散和消防作業的消防系統,為人員的安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件及正確的疏散指示信息。才能有效保障系統在火災等緊急情況下發揮其應有的消防功能。消防應急照明和疏散指示系統的功能:應能采用自動和手動方式控制消防應急照明和疏散指示系統的應急啟動,即控制系統的燈具和相關設備轉入應急工作狀態。(二)集中控制型系統的應急狀態保持功能,系統應急啟動后。
714消防聯動控制器的設計要求是什么?:火災時不應立即切掉的非消防電源有正常照明、生活給水泵、安全防范系統設施、地下室排水泵、客梯和I~Ⅲ類汽車庫作為車輛疏散口的提升機。根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116)關于該防火卷簾聯動控制的說法,A.應由設置在防火卷簾所在防火分區內任一專門聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號作為聯動觸發信號。