消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?
材料、消防應急照明和疏散指示系統部件及配件進入施工現場應有清單、使用說明書、質量合格證明文件、國家法定質檢機構的檢驗報告、認證證書和認證標識等文件。系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。系統部件及配件表面應無明顯劃痕、毛刺等機械損傷,緊固部位應無松動。
燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈是燈具的一種,照明燈安裝應符合下列要求:
(1)照明燈宜安裝在頂棚上。
(2)當條件限制時,照明燈可安裝在走道側面墻上,但安裝高度不應在距地面1m-2m之間;在距地面1m以下側面墻上安裝時,應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。
(3)照明燈不應安裝在地面上。
注:照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時,可采用嵌頂、吸頂和吊裝式安裝。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
515消防標志燈應如何安裝?:(1)標志燈安裝時宜保證標志面與疏散方向垂直。1)應安裝在安全出口或疏散門內側上方居中的位置。特大型、大型、中型標志燈底邊距地面高度不宜小于3m,標志燈距安全出口或疏散門所在墻面的距離不宜大于50mm。2)安裝在疏散走道、通道兩側的墻面或柱面上時,標志燈底邊距地面的高度應小于1m。在疏散走道增設的方向標志燈應安裝在疏散走道的頂部,且標志燈的標志面應與疏散方向垂直、箭頭應指向安全出口或疏散門。
409消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?:消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。消防控制室管理應實行每日24h專人值班制度,火災自動報警系統和滅火系統應處于正常工作狀態;消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。消防控制室的值班應急程序應符合下列要求: