消防控制室的控制、顯示要求是怎樣的?
消防控制室內的圖形顯示裝置、火災報警控制器、消防聯動控制設備,其功能既相互獨立,又互相關聯,準確把控其功能是充分發揮消防控制室監控與管理作用的關鍵。
1.圖形顯示裝置
采用中文標注和中文界面的消防控制室圖形顯示裝置,其界面對角線長度不得小于430mm。
(1)能夠顯示前述電子資料內容以及符合規定的消防安全管理信息。
(2)能夠用同一界面顯示建(構)筑物周邊消防車通道、消防登高車操作場地、消防水源位置,以及相鄰建筑的防火間距、建筑面積、建筑高度、使用性質等情況。
(3)能夠顯示消防系統及設備的名稱、位置和消防控制器、消防聯動控制設備(含消防電話、消防應急廣播、消防應急照明和疏散指示系統、消防電源等控制裝置)的動態信息。
(4)有火災報警信號、監管報警信號、反饋信號、屏蔽信號、故障信號輸入時,具有相應狀態的專用總指示,在總平面布局圖中應顯示輸入信號所在的建(構)筑物的位置,在建筑平面圖上應顯示輸入信號所在的位置和名稱,并記錄時間、信號類別和部位等信息。
(5)10s內能夠顯示輸入的火災報警信號和反饋信號的狀態信息,100s內能夠顯示其他輸入信號的狀態信息。
(6)能夠顯示可燃氣體探測報警系統、電氣火災監控系統的報警信息、故障信息和相關聯動反饋信息。
2.火災報警控制器
火災報警控制器能夠顯示火災探測器、火災顯示盤、手動火災報警按鈕的正常工作狀態、火災報警狀態、屏蔽狀態及故障狀態等相關信息,能夠控制火災聲光警報器啟動和停止。
3.消防聯動控制設備
消防聯動控制設備能夠將各類侠設施及其設備的狀態信息傳輸到圖形顯示裝置;能夠控制和顯示各類消防設施的電源工作狀態、各類設備及其組件的啟/停等運行狀態和故障狀態,顯示具有控制功能、信號反饋功能的閥門、監控裝置的正常工作狀態和動作狀態;能夠控制具有自動控制、遠程控制功能的消防設備的啟/停,并接收其反饋信號。
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠活學活用!
【2015年消防工程師考試真題】消防控制室的下列檢查記錄中,應該立即整改的項目是( )。
A.消防聯動控制器處于手動控制狀態
B.消防水池水位略高于正常水位下限
C.有5只探測器報過故障,但現在處于正常狀態
D.消防水泵控制柜處于手動控制狀態
【答案】D
【2015年消防工程師考試真題】下列關于消防控制室內設置的消防控制室圖形顯示裝置與火災報警控制器、電器火災監控設備,火災報警傳輸設備等之間關系描述中,錯誤的是( )。
A.火災報警控制器可將所有信息傳輸至圖形顯示裝置
B.通過操作圖形顯示裝置可控制消防水泵控制器的工作狀態
C.電器火災監控系統是由另一生產企業提供的產品,不能與火災報警控制器連接的圖形顯示裝置直接通信,所以連接了該企業提供的圖形顯示裝置
D.火災報警傳輸設備可直接連接圖形顯示裝置
【答案】B
【2016年消防工程師考試真題】某五星級酒店設有消防控制中心,配備8名值班人員輪值,下列不屬于消防控制中心值班人員職責的是( )。
A.填寫消防控制室值班記錄表
B.記錄消防控制室室內消防設備的火警或故障情況
C.對火災報警控制器進行日常檢查
D.實施日常防火檢查和巡查
【答案】D
【解析】實施日常防火檢查和巡查屬于專(兼)職消防安全管理人職責。
239消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?:消防控制室與消防水泵房如何進行平面布置?
43消防控制室圖形顯示裝置應如何進行設置?:消防控制室圖形顯示裝置應如何進行設置?消防控制室圖形顯示裝置應設置在消防控制室內,并應符合火災報警控制器的安裝設置要求。消防控制室圖形顯示裝置與火災報警控制器、消防聯動控制器、電氣火災監控器、可燃氣體報警控制器等消防設備之間,消防控制室圖形顯示裝置可逐層顯示區域平面圖、設備分布情況,將消防控制室圖顯示裝置設置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室圖型顯示裝置主要有消防報警主機。
409消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?:消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。消防控制室管理應實行每日24h專人值班制度,火災自動報警系統和滅火系統應處于正常工作狀態;消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。消防控制室的值班應急程序應符合下列要求:
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料