消防應急照明和疏散指示系統的工程質量檢測等級及要求是什么?
消防應急照明和疏散指示系統竣工后,建設單位應負責組織施工、設計、監理等單位進行系統驗收,驗收不合格不得投入使用。
工程質量檢測等級及要求20200612092203692.png)
根據各項目對系統工程質量影響嚴重程度的不同,將檢測、驗收的項目劃分為A、B、C三個類別:
(1)A類項目應符合下列規定:
1)系統中的應急照明控制器、集中電源、應急照明配電箱和燈具的選型與設計文件的符合性。
2)系統中的應急照明控制器、集中電源、應急照明配電箱和燈具消防產品準入制度的符合性。
3)應急照明控制器的應急啟動、標志燈指示狀態改變控制功能。
4)集中電源、應急照明配電箱的應急啟動功能。
5)集中電源、應急照明配電箱的連鎖控制功能。
6)燈具應急狀態的保持功能。
7)集中電源、應急照明配電箱的電源分配輸出功能。
(2)B類項目應符合下列規定:
1)資料的齊全性、符合性。
2)系統在蓄電池電源供電狀態下的持續應急工作時間。
(3)其余項目均為C類項目
185消防應急照明和疏散指示系統的燈具設計要求是什么?:消防應急照明和疏散指示系統的燈具設計要求是什么?
338消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?:消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?為人員的安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件及正確的疏散指示信息。疏散指示方案應包括確定各區域疏散路徑、方向標志燈的指示方向和出口標志燈的工作狀態,應按照最短路徑疏散的原則確定該區域的疏散指示方案。2.具有兩種及以上疏散指示方案的區域應符合下列規定:分別按最短路徑疏散原則和避險原則確定相應的疏散指示方案。
178消防應急照明和疏散指示系統的工作原理是什么?:集中控制型系統和非集中控制型系統對燈具應急啟動的控制方式不同,集中控制型系統中設置有應急照明控制器,應急照明控制器采用通信總線與其配接的集中電源或應急照明配電箱連接;應急照明控制器通過集中電源或應急照明配電箱控制燈具的工作狀態。集中電源或應急照明配電箱也可直接聯鎖控制燈具的工作狀態,應急照明控制器能夠采用自動和手動方式控制集中電源或應急照明配電箱及其配接燈具的應急啟動。