下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
導管內穿線和槽盒內導線敷設要求有哪些?
導管內穿線和槽盒內導線敷設要求:
(1)同一槽盒內不宜同時敷設絕緣導線和電纜。
(2)同一路徑無抗干擾要求的線路,可敷設于同一槽盒內;槽盒內的絕緣導線總截面(包括外護套)不應超過槽盒內截面的40%,且載流導體不宜超過30根。
(3)控制和信號等非電力線路敷設于同一槽盒內時,絕緣導線的總截面不應超過槽盒內截面的50%。

(4)分支接頭處絕緣導線的總截面(包括外護層)不應大于該點盒(箱)內截面的75%。
(5)絕緣導線在槽盒內應留有一定余量,并應按回路分段綁扎,綁扎點間距不應大于1.5m;當垂直或大于45°傾斜敷設時,應將絕緣導線分段固定在槽盒內的專用部件上,每段至少應有一個固定點;當直線段長度大于3.2m時,其固定點間距不應大于1.6m;槽盒內導線排列應整齊、有序。
下面我們以一級建造師考試纝為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】關于導管內穿線的要求,正確的是( )。
A.絕緣導線穿人金屬導管后應裝設護線口
B.絕緣導線接頭可以設置在器具和槽盒內
C.同一回路的導錢可穿于不同金屬導管內
D.不同回路絕緣導線不應穿于同一導管內
【答案】D
【解析】導管內穿線要求:絕緣導線穿人金屬導管的管口在穿線前應裝設護線口;絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內;同交流回路的絕緣導線不應敷設于不同的金屬槽盒內或穿于不同金屬導管內;不同回路、不同電壓等級和交流與直流線路的絕緣導線不應穿于同一導管內。
190導管內穿線和槽盒內導線敷設要求有哪些?:導管內穿線和槽盒內導線敷設要求:槽盒內的絕緣導線總截面(包括外護套)不應超過槽盒內截面的40%,(4)分支接頭處絕緣導線的總截面(包括外護層)不應大于該點盒(箱)內截面的75%。應將絕緣導線分段固定在槽盒內的專用部件上,A.絕緣導線穿人金屬導管后應裝設護線口:B.絕緣導線接頭可以設置在器具和槽盒內;D.不同回路絕緣導線不應穿于同一導管內;絕緣導線穿人金屬導管的管口在穿線前應裝設護線口
371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定
279架空線路施工的導線連接有什么要求?:架空線路施工的導線連接有什么要求?在架空線路施工程序中,導線的連接是線路施工中一道重要工序,導線接頭連接不合格往往會造成接頭部位溫度升高,導線的連接應滿足下列要求;導線連接要求:1.每根導線在每一個檔距內只準有一個接頭,2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的導線連接。只能在桿上跳線內連接,3.接頭處的機械強度不低于導線自身強度的90%。可以采用T形線架和并溝為線夾連接。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料