架空線路施工的導線連接有什么要求?
在架空線路施工程序中,導線的連接是線路施工中一道重要工序,導線接頭連接不合格往往會造成接頭部位溫度升高,導線電阻增大并產生壓降,易造成導線斷線,發生一些不必要的事故。根據規程,導線的連接應滿足下列要求;
導線連接要求:
1.每根導線在每一個檔距內只準有一個接頭,但在跨越公路、河流、鐵路、重要建筑物、電力線和通信線等處,要求導線和避雷線均不得有接頭。(10單、16案)
2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的導線連接,只能在桿上跳線內連接。

3.接頭處的機械強度不低于導線自身強度的90%,電阻不超過同長導線電阻的1.2倍。
4.耐張桿、分支桿等處的跳連線,可以采用T形線架和并溝為線夾連接。
5.架空線的壓接方法,可分為鉗壓連接、液壓連接和爆壓連接。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】每根導線在跨越公路、河流、鐵路、重要建筑物、電力線和通信線等處,要求導線和避雷線均( )接頭。
A.沒有
B.有一個
C.有兩個
D.有三個
【答案】A

371供電干線及室內配電線路施工中導管施工技術要求有哪些?:導管彎曲半徑要求,(1)明配導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。(2)埋設于混凝土內的導管的彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍。柔性導管的長度在動力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金屬、非金屬柔性導管固定點間距應均勻,管卡與設備、器具、彎頭中點、管端等邊緣的距離應小于0.3m。B.管內導線包括絕緣層在內的總截面積,線路絕緣電阻不應小于0.5MΩ。電線保護管的彎曲半徑應符合下列規定
279架空線路施工的導線連接有什么要求?:架空線路施工的導線連接有什么要求?在架空線路施工程序中,導線的連接是線路施工中一道重要工序,導線接頭連接不合格往往會造成接頭部位溫度升高,導線的連接應滿足下列要求;導線連接要求:1.每根導線在每一個檔距內只準有一個接頭,2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的導線連接。只能在桿上跳線內連接,3.接頭處的機械強度不低于導線自身強度的90%。可以采用T形線架和并溝為線夾連接。
620架空線路施工的線路要做哪些試驗 ?:(一)懸式絕緣子和支柱絕緣子的絕緣電阻測量;試驗電壓應符合高壓電氣設備絕緣的工頻耐壓試驗電壓標準的規定。2.35kV多元件支柱絕緣子的交流耐壓試驗值應符合規定。測量并記錄線路絕緣電阻值,二.測量35kV以上線路的工頻參數可根據繼電保護、過電壓等專業的要求進行。在額定電壓下對空載線路的沖擊合閘試驗:在開始35kv架空導線測量、試驗時。導線架設連接返工后檢查符合規范要求。