下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
城市消防遠程監控系統的檢測與維護是怎樣的?
城市消防遠程監控系統是結合當代最先進的火災報警技術、信息通訊及網絡技術、計算機控制技術和多媒體顯示技術、通過公用(單位)電話網絡、局域/廣域網絡、無線GPRS/CDMA網絡等多種傳輸方式,實時采集監控現場的各類報警信號、故障信號、圖像信息,并及時可靠地將上述信息傳送到遠程的報警檢測中心的設備。
城市消防遠程監控系統竣工后,由建設單位負責組織相關單位進行工程檢測,選擇的測試聯網用戶數量為5~10個,檢測不合格的工程不得投入使用。
一、系統主要性能指標測試
(1)連接3個聯網用戶,測試監控中心同時接收火災報警信息的情況;
(2)從用戶信息傳輸裝置獲取火災報警信息到監控中心接收顯示的響應時間不大于20s;
(3)監控中心向城市消防通信指揮中心或其他接處警中心轉發經確認的火災報警信息的時間不大于3s;
(4)監控中心與用戶信息傳輸裝置之間能夠動態設置巡檢方式和時間,要求通信巡檢周期不大于2h;
(5)測試系統各設備的統一時鐘管理情況,要求時鐘累計誤差不超過5s。
與維護20200615091448550.png)
二、年度檢查與維護保養
城市消防遠程監控系統投入運行滿1年后,每年度對下列內容進行檢查:
(1)每半年檢查錄音文件的保存情況,必要時清理保存周期超過6個月的錄音文件;
(2)每半年對通信服務器、報警受理系統、信息查詢系統、用戶服務系統、火警信息終端等組件進行檢查、測試;
(3)每年檢查系統運行及維護記錄等文件是否完備;
(4)每年檢查系統網絡安全性;
(5)每年檢查監控系統日志并進行整理備份;
(6)每年檢查數據庫使用情況,必要時對硬盤存儲記錄進行整理;
(7)每年對監控中心的火災報警信息、建筑消防設施運行狀態信息等記錄進行備份,必要時清理保存周期超過1年的備份信息。
237消防設施技術檢測是怎樣的?:消防設施技術檢測是怎樣的?消防設施技術檢測、竣工驗收是各類消防設施交付使用前的重要技術保障工作,消防設施技術檢測是對消防設施的檢查、測試等技術服務工作的統稱。這里所指的技術檢測是指消防設施施工結束后,建設單位委托具有相應資質等級的消防技術檢測服務機構對消防設施施工質量進行的檢查測試工作。(1)檢查各類消防設施的設備及其組件的相關技術文件。各類消防設施的設備及其組件符合設計選型。
245消防系統維護管理工作的一般規定是什么?:消防系統維護管理工作應符合下列規定。(1)建筑消防設施的維護管理包括值班、巡査、檢測、維修、保養、建檔等工作。應明確建筑消防設施的維護管理歸口部門、管理人員及其工作職責,建立建筑消防設施值班、巡查、檢測、維修、保養、建檔等制度,確保建筑消防設施正常運行。應明確建筑消防設施的維護管理責任,物業等單位應嚴格按合同約定履行建筑消防設施維護管理職責。
186城市消防遠程監控系統的檢測與維護是怎樣的?:測試監控中心同時接收火災報警信息的情況;(2)從用戶信息傳輸裝置獲取火災報警信息到監控中心接收顯示的響應時間不大于20s;(3)監控中心向城市消防通信指揮中心或其他接處警中心轉發經確認的火災報警信息的時間不大于3s,(4)監控中心與用戶信息傳輸裝置之間能夠動態設置巡檢方式和時間;(5)測試系統各設備的統一時鐘管理情況。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料