地鐵建筑防火有哪些設計要求?
地鐵建筑結構特殊,不同于其他普通建筑,其防火設計應根據其建筑特性和火災特點采取相應的措施。
(一)耐火等級
下列建筑的耐火等級應為一級:
(1)地下車站及其出入口通道、風道;
(2)地下區間、聯絡通道、區間風井及風道;
(3)控制中心;
(4)主變電所;
(5)易燃物品庫、油漆庫;
(6)地下停車庫、列檢庫、停車列檢庫、運用庫、聯合檢修庫及其他檢修用房。務-建筑防火20200616164324099.png)
(二)防火分區
(1)地下車站站臺和站廳公共區可劃分為同一個防火分區,站廳公共區的建筑面積不宜大于5000m2。地上車站站廳公共區每個防火分區的最大允許建筑面積不宜大于5000m2。
(2)站廳設備管理區應與站廳、站臺公共區劃分為不同的防火分區。其中,地上車站設備管理區每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于2500m2;地下車站及建筑高度大于24m的地上高架車站,設備管理區每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于1500m2。
(3)車輛基地運用庫內的運轉辦公區宜單獨劃分防火分區。
(4)地下停車庫、列檢庫、停車列檢庫、運用庫和聯合檢修庫等場所應單獨劃分防火分區,每個防火分區的最大允許建筑面積不應大于6000m2;當設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積不限。
(三)防火分隔措施
(1)車站(車輛基地)控制室(含防災報警設備室)、變電所、配電室、通信及信號機房、固定滅火裝置設備室、消防水泵房、廢水泵房、通風機房、環控電控室、站臺門控制室、蓄電池室等火災時需運作的房間,應分別獨立設置,并應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和耐火極限不低于1.50h的樓板與其他部位分隔。
(2)車站內的商鋪設置以及與地下商業等非地鐵功能的場所相鄰的車站應符合下列規定:
①站臺層、站廳付費區、站廳非付費區的乘客疏散區以及用于乘客疏散的通道內,嚴禁設置商鋪和非地鐵運營用房。
②在站廳非付費區的乘客疏散區外設置的商鋪,不得經營和儲存甲、乙類火災危險性的商品,不得儲存可燃性液體類商品。每個站廳商鋪的總建筑面積不應大于100m2,單處商鋪的建筑面積不應大于30m2。商鋪應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻或耐火極限不低于3.00h的防火卷簾與其他部位分隔,商鋪內應設置火災自動報警和滅火系統。
③在站廳的上層或下層設置商業等非地鐵功能的場所時,站廳嚴禁采用中庭與商業等非地鐵功能的場所連通;在站廳非付費區連通商業等非地鐵功能場所的樓梯或扶梯的開口部位應設置耐火極限不低于3.00h的防火卷簾,防火卷簾應能分別由地鐵、商業等非地鐵功能的場所控制,樓梯或扶梯周圍的其他臨界面應設置防火墻。
在站廳層與站臺層之間設置商業等非地鐵功能的場所時,站臺至站廳的樓梯或扶梯不應與商業等非地鐵功能的場所連通,樓梯或扶梯穿越商業等非地鐵功能的場所的部位周圍應設置無門窗洞口的防火墻。
(四)裝修材料要求
(1)地上車站公共區的墻面和頂棚裝修材料的燃燒性能均應為A級,滿足自然排煙條件的車站公共區,其地面裝修材料的燃燒性能不應低于B1級。
(2)站廳、站臺、人員出入口、疏散樓梯及樓梯間、疏散通道、避難走道、聯絡通道等人員疏散部位和消防專用通道,其墻面、地面、頂棚及隔斷裝修材料的燃燒性能均應為A級,但站臺門的絕緣層和地上具有自然排煙條件的房間地面裝修材料的燃燒性能可為B1級。
(3)廣告燈箱、導向標志、座椅、電話亭、售檢票亭(機)等固定設施的燃燒性能均不應低于B1級,垃圾箱的燃燒性能應為A級。
(4)室內裝修材料不得采用石棉制品、玻璃纖維和塑料類制品。