下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
汽車加油站的建筑防火有哪些要求?
加油站主要是指汽車加油站,是為各類機動車輛加汽油、輕柴油的專門場所。汽車加油站主要由地下儲油罐、加油機和管理室三部分組成。有的還設有為汽車加潤滑油、零售小包裝油品、洗車以及保養間和庫房等。
由于加油站的火災危險性很大,所以在布局、防火間距、設施、操作及管理等方面都應合理,以保安全。
汽車加油站的建筑防火要求:
(1)除撬裝式加油裝置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐應埋地設置,嚴禁設在室內或地下室內。
(2)汽車加油站的儲油罐應采用臥式油罐,油罐應采用鋼制人孔蓋,人孔應設操作井。設在行車道下面的人孔井應采用加油站車行道下專用的密閉井蓋和井座。
(3)汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置,通氣管管口高出地面不應小于4m,沿建(構)筑物的墻(柱)向上敷設的通氣管,其管口應高出建筑物的頂面1.5 m以上。通氣管管口應設阻火器,當加油站設油氣回收系統時,汽油罐的通氣管管口除應裝設阻火器外,還應裝設呼吸閥。
(4)加油機不得設在室內。位于加油島端部的加油機附近應設防撞柱(欄),其高度不應小于0.5m。
(5)油罐車卸油必須采用密閉方式。加油站內的工藝管道除必須露出地面的以外,均應埋地敷設。當采用管溝敷設時,管溝必須用中性沙子或細土填滿、填實。
(6)撬裝式加油裝置可用于政府有關部門許可的企業自用、臨時或特定場所,其設計與安裝應符合《采用撬裝式加油裝置的汽車加油站投術規范》(SH/T3134-2002)和其他有關規范的規定。
20200617095355290.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·多選題】關于汽車加油站的建筑防火要求,敘述正確的有( )。
A.油罐車卸油必須采用密閉方式
B.汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置,通氣管管口高出地面不應小于3m,沿建(構)筑物的墻(柱)向上敷設的通氣管,其管口應高出建筑物的頂面1.3m以上
C.加油機不得設在室內,位于加油島端部的加油機附近應設防撞柱(欄),其高度不應小于0.3m
D.通氣管管口應設阻火器,當加油站設油氣回收系統時,汽油罐的通氣管管口除應裝設阻火器外,還應裝設呼吸閥
E.設在行車道下面的人孔井應采用加油站車行道下專用的密閉井蓋和井座
【答案】ADE
69消防車道的技術要求包括哪些?:消防車道的技術要求包括哪些?
477設置消防車道有哪些技術要求?:消防車道是供消防車滅火時通行的道路。但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,街區內的道路應考慮消防車的通行,消防車道的設置應根據當地孖消防救授力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,消防車道的路面、救援操作場地及消防車道下面的管道和暗溝等。且應考慮建筑物的高度、規模及當地侠車的實際參數。車道轉彎處應考慮消防車的最小轉彎半徑。
53加油加氣站的供配電有哪些防火安全要求?:加油加氣站的供配電有哪些防火安全要求?(1)加油加氣站的供電負荷等級可為三級,加油加氣站的供電系統應設獨立的計量裝置。內燃機的排煙管口應安裝阻火器。(5)加油加氣站的電力線路宜采用電纜并直埋敷設。加油加氣作業區內的電纜溝內必須充砂填實。(7)爆炸危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等,應符合《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB 50058-2014)的有關規定。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料