防煙樓梯間有哪些設置要求?
防煙樓梯間指在樓梯間入口處設有前室或陽臺、凹廊,通向前室、陽臺、凹廊和樓梯間的門均為防火門以防止火災的煙和熱進入樓梯間。防煙樓梯間設有兩道防火門和防煙排煙設施,發生火災時能作為安全疏散通道,是高層建筑中常用的樓梯間形式。
-防煙樓梯間20200628113443126.png)
-防煙樓梯間220200628113501246.png)
(一)防煙樓梯間的類型
(1)帶陽臺或凹廊的防煙樓梯間
(2)帶前室的防煙樓梯間
(二)防煙樓梯間的適用范圍
發生火災時,防煙樓梯間能夠保障所在樓層人員安全疏散,是高層和地下建筑中常用的樓梯間形式。在下列情況下應設置防煙樓梯間:
(1)一類高層公共建筑及建筑高度大于32m的二類高層公共建筑。
(2)建筑高度大于33m的住宅建筑。
(3)建筑高度大于32m且任一層人數超過10人的高層廠房。
(4)當地下層數為3層及3層以上,以及地下室內地面與室外出人日地坪高差大于10m時。
(5)建筑高度大于24m的老年人照料設施。
(6)采用剪刀樓梯間的高層公共建筑。
(三)防煙樓梯間的設置要求
除應滿足疏散樓梯的設置要求外,還應滿足以下要求:
(1)當不能天然采光和自然通風時,樓梯間應按規定設置防煙設施。
(2)在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或凹廊等。前室可與消防電梯間的前室合用。
-防煙樓梯間320200628113516444.png)
(3)防煙前室使用面積的要求:公共建筑、高層廠房(倉庫)不應小于6m2,住宅建筑不應小于4.5m2。合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房以及高層倉庫不應小于10m2,住宅建筑不應小于6m2。
-防煙樓梯間420200628113536519.png)
(4)疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門,并應向疏散方向開啟。
(5)除住宅建筑的樓梯間前室外,防煙樓梯間和前室內的墻上不應開設除疏散門和送風口外的其他門、窗、洞口。
-防煙樓梯間520200628113549590.png)
(6)樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內,形成擴大的前室,但應采用乙級防火門等與其他走道和房間分隔。
-防煙樓梯間620200628113602287.png)