一起來看看建筑幕墻的防火設置有哪些要求?
現代建筑中,幕墻工程技術飛速發展,當前多以精心設計和高度工業化的型材體系為主。由于幕墻框料及玻璃均可預制,因此大幅度降低了工地上復雜細致的操作工作量;新型輕質保溫材料、優質密封材料和施工工藝發展較快,促使非承重輕質外墻的設計和構造發生了根本性改變。然而在發生火災時,玻璃幕墻在火災初期即會爆裂,導致火災在建筑物內蔓延,垂直的玻璃幕墻與樓板、隔墻間的縫隙是火災擴散的途徑。
玻璃幕墻的防火措施有以下幾方面要求:
(1)應在每層樓板外沿設置高度不低于1.2 m的實體墻,當室內設置自動噴水滅火系統時,該部分墻體的高度不應小于0.8 m。(如下圖所示)

或挑出寬度不小于1.0m、長度不小于開口寬度的防火挑檐。(如下圖所示)

當上、下層開口之間設置實體墻確有困難時,可設置防火玻璃墻,高層建筑的防火玻璃墻的耐火完整性不應低于1.00h,多層建筑的防火玻璃墻的耐火完整性不應低于0.50h,外窗的耐火完整性不應低于防火玻璃墻的耐火完整性要求。(如下圖所示)

(2)住宅建筑外墻上相鄰戶開口之間的墻體寬度不應小于1.0m;小于1.0m時,應在開口之間設置凸出外墻不小于0.6 m的隔板。(如下圖所示)

(3)為了阻止火災時,火焰和煙氣通過幕墻與樓板、隔墻之間的空陳蔓延,幕墻與每層樓板交界處的水平縫隙和隔墻處的垂直縫隙,應該用防火封堵材料嚴密填實。
實體墻、防火挑檐和隔板的耐火極限和燃燒性能,均不應低于相應耐火等級建筑外墻的要求。幕墻與每層樓板、隔墻處縫隙的填充材料應采用防火封堵材料,以阻止火災通過幕墻與墻體之間的空隙蔓延。
當玻璃幕墻遇到防火墻時,應遵循防火墻的設置要求。防火墻不應與玻璃直接連接,而應與其框架連接。