下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?
對建筑保溫系統進行防火工作的目的,是為了能夠有效防止建筑外保溫系統發生火災事故。
建筑保溫系統防火的通用要求:
(1)建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,防護層應將保溫材料完全包覆。除耐火極限符合有關規定的無空腔復合保溫結構體外,當按有關規定采用B1、B2級保溫材料時,防護層厚度首層不應小于15mm,其他層不應小于5mm。
防火的通用要求120200630155208163.png)
(2)建筑外墻外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間的空腔,應在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。
防火的通用要求220200630155218473.png)
(3)建筑的屋面外保溫系統。
防火的通用要求320200630155228984.png)
當屋面板的耐火極限不低于1.00h時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級;當屋面板的耐火極限低于1.00h時,不應低于B1級。采用B1、B2級保溫材料的外保溫系統應采用不燃材料做防護層,防護層的厚度不應小于10mm。
防火的通用要求420200630155237194.png)
當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用B1、B2級保溫材料時,屋面與外墻之間應采用寬度不小于500mm的不燃材料設置防火隔離帶進行分隔。
防火的通用要求520200630155251056.png)
防火的通用要求620200630155302202.png)
(4)電氣線路不應穿越或敷設在燃燒性能為B1或B2級的保溫材料中;確需穿越或敷設時,應采取穿金屬管并在金屬管周圍采用不燃隔熱材料進行防火隔離等防火保護措施。設置開關、插座等電器配件的部位周圍應采取不燃隔熱材料進行防火隔離等防火保護措施。
(5)建筑外墻的裝飾層應采用燃燒性能為A級的材料;若建筑高度不大于50m時,則可采用B1級材料。
防火的通用要求720200630155313734.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2018年一級注冊消防工程師考試真題】某建筑高度為54m的住宅建筑,其外墻保溫系統保溫材料的燃燒性能為B1級。該建筑外墻及外墻保溫系統的下列設計方案中,錯誤的是( )。
A.采用耐火完整性為0.50h的外窗
B.外墻保溫系統中每層設置水平防火隔離帶
C.防火隔離帶采用高度為300mm的不燃材料
D.首層外墻保溫系統采用厚度為10mm的不燃材料防護層
【答案】D