下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
機械排煙系統由哪些部分組成?
在不具備自然排煙條件時,機械排煙系統能將火災中建筑房間、走道內的煙氣和熱量排出建筑,為人員安全疏散和開展滅火救援行動創造有利條件。
機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。
務-機械排煙系統的組成20200618151247754.png)
(1)排煙口
一般盡可能布置在防煙分區的中心,距最遠點的水平距離不能超過30m。排煙口應設在頂棚或靠近頂棚的墻面上,且與附近安全出口沿走道方向相鄰邊緣之間最小的水平距離小于15m。排煙口平時處于關閉狀態,當火災發生時,自動控制系統使排煙口開啟,通過排煙口將煙氣及時迅速排至室外。排煙口也可作為送風口。板式排煙口由電磁鐵、閥門、微動開關、葉片等組成,
(3)排煙防火閥
安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,兼有排煙閥和防煙閥的功能,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,并起阻火隔煙作用的閥門。
排煙防火閥平時處于關閉狀態,需要排煙時,其動作和功能與排煙閥相同,可自動開啟排煙。當管道氣流溫度達到280℃時,閥門靠裝有易熔金屬溫度熔斷器而自動關閉,切斷氣流,防止火災蔓延。
(3)排煙風機
有離心式和軸流式兩種類型。在排煙系統中一般采用離心式風機。排煙風機在構造性能上具有一定的耐燃性和隔熱性,以保證輸送煙氣溫度在280℃時能夠正常連續運行30min以上。排煙風機裝置的位置一般設于該風機所在的防火分區的排煙系統中最高排煙口的上部,并設在該防火分區的風機房內。風機外緣與風機房墻壁或其他設備的間距應保持在0.6m以上。排煙風機設有備用電源,且能自動切換。
排煙風機的啟動采用自動控制方式,啟動裝置與排煙系統中每個排風口連鎖,即在該排煙系統任何一個排煙口開啟時,排煙風機都能自動啟動。
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。
809排煙系統主要由哪些組件構成?:防煙排煙系統按照其控煙機理分為防煙系統和排煙系統。防煙系統分為機械加壓送風系統和自然通風系統;機械排煙設施包括排煙風機、排煙管道、排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁等。排煙風機區別與加壓送風機地方在于:排煙風機應保證在280℃的環境條件下能連續工作不少于30min。火災時當排煙管道內溫度達到280℃時關閉,安裝在機械排煙系統的風管(風道)側壁上作為煙氣吸入口,關于防排煙系統組件啟閉狀態的說法中。