機械加壓送風系統由哪些部分組成?
在不具備自然通風條件時,機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。
機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,樓梯間與前室的隔墻上還可能設有余壓閥。-機械加壓送風系統的組成20200618115845817.png)
(1)加壓送風機:可采用中、低離心式風機或軸流式風機,其位置根據電位置、室外新風人口條件、風量分配情況等因素來確定。機械加壓送風機的全壓,除計算最不利環管壓頭外,尚有余壓,余壓值在樓梯間為40~ 50Pa,前室、合用前室、消防電梯間前室、封閉避難層(間)為25~30Pa。
(2)加壓送風道:加壓送風道采用密實不漏風的非燃燒材料。
(3)加壓送風口:樓梯間的加壓送風口一般采用自垂式百葉風口或常開的百葉風口。當采用常開的百葉風口時,應在加壓送風機出口處設置止回閥。樓梯間的加壓送風口一般每隔2~3層設置一個。前室的加壓送風口為常開的雙層百葉風口,每層均設一個。
(4)余壓閥:為保證防煙樓梯間及前室、消防電梯前室和合用前室的正壓值,防止正壓值過大而導致門難以推開,在防煙樓梯間與前室、前室與走道之間設置余壓閥,以控制其正壓間的正壓差不超過50Pa。
1069防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?:防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?
433機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?:機械加壓送風系統中加壓送風口的設置要求有哪些?機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。當防煙樓梯間加壓送風而前室不送風時,加壓送風口用作機械加壓送風系統的風口,樓梯間宜每隔2~3層設一個常開式百葉送風口;井道的剪刀樓梯的兩個樓梯間應分別每隔一層設置一個常開式百葉送風口。
121機械加壓送風系統有什么樣的工作原理?:機械加壓送風系統是確保火災中建筑疏散樓梯間及前室(合用前室)安全的主要措施。機械加壓送風系統主要由送風口、送風管道、送風機和吸風口組成。機械加壓送風系統的工作原理:機械加壓送風方式是通過送風機所產生的氣體流動和壓力差來控制煙氣流動的,對著火區以外的有關區域進行送風加壓,以防止煙氣侵入的防煙方式。為保證疏散通道不受煙氣侵害以及人員能安全疏散,加壓送風時應使防煙樓梯間壓力前室壓力走道壓力房間壓力。