下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
電氣火災監控系統由哪些部分組成?
電氣火災監控系統由電氣火災監控器、電氣火災監控探測器和火災聲警報器組成,能在電氣線路及該線路中的配電設備或用電設備發生電氣故障并產生一定電氣火災隱患的條件下發出報警信號,提醒專業人員排除電氣火災隱患,實現電氣火災的早期預防,避免電氣火災的發生。
電氣火災監控系統是火災自動報警系統的獨立子系統,屬于火災預警系統。
(一)電氣火災監控器
電氣火災監控器用于為所連接的電氣火災監控探測器供電,能接收來自電氣火災監控探測器的報警信號,發出聲、光報警信號和控制信號,指示報警部位,記錄并保存報警信息。
(二)電氣火災監控探測器
電氣火災監控探測器能夠對盬o線路中的剩余電流、溫度等電氣故障參數響應,自動產生報警信號并向電氣火災監控器傳輸報警信號。控系統組成20200622095128817.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】下列關于電氣火災監控系統設置的做法中,錯誤的是( )。
A.將剩余電流式電氣火災監控探測器的報警值設定為400mA
B.對于泄漏電流大于500mA的供電線路,將剩余電流式電氣火災監控探測器設置在下一集配電柜處
C.將非獨立式電氣火災監控探測器接入火災報警探測器的探測回路
D.將線型感溫火災探測器接入電氣火災監控器用于電氣火災監控
【答案】C
538消防聯動控制系統由哪些設備和組件組成?:火災自動報警系統由火災探測報警系統、消防聯動控制系統、可燃氣體探測報警系統及電氣火災監控系統組成。消防聯動控制系統由消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電氣控制裝置(如防火卷簾控制器、氣體滅火控制器等)、消防電動裝置、消防聯動模塊、消火栓按鈕、消防應急廣播設備、消防電話等設備和組件組成。
85電氣火災監控系統由哪些部分組成?:電氣火災監控系統由電氣火災監控器、電氣火災監控探測器和火災聲警報器組成,電氣火災監控器用于為所連接的電氣火災監控探測器供電,能接收來自電氣火災監控探測器的報警信號,(二)電氣火災監控探測器。電氣火災監控探測器能夠對盬o線路中的剩余電流、溫度等電氣故障參數響應,自動產生報警信號并向電氣火災監控器傳輸報警信號,A.將剩余電流式電氣火災監控探測器的報警值設定為400mA
674氣體滅火系統有哪些分類?由哪些部分組成?:惰性氣體滅火系統包括IG01(氮氣)滅火系統、IG100(氮氣)滅火系統、IG55(氧氣、氮氣)滅火系統、IG541(氯氣、氮氣、二氧化碳)滅火系統,將滅火劑從儲存裝置經由干管、支管輸送至噴放組件實施噴放的滅火系統。自壓式氣體滅火系統是指滅火劑無須加壓而是依靠自身飽和蒸氣壓力進行輸送的滅火系統,內儲壓式氣體滅火系統是指滅火劑在瓶組內用惰性氣體進行加壓儲存。