消防聯動控制系統由哪些設備和組件組成?
火災自動報警系統由火災探測報警系統、消防聯動控制系統、可燃氣體探測報警系統及電氣火災監控系統組成。
消防聯動控制系統由消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電氣控制裝置(如防火卷簾控制器、氣體滅火控制器等)、消防電動裝置、消防聯動模塊、消火栓按鈕、消防應急廣播設備、消防電話等設備和組件組成。在發生火災時,消防聯動控制器按設定的控制邏輯向消防供水泵、報警閥、防火門、防火閥、防煙排煙閥和通風等消防設施準確發出聯動控制信號,實現對火災警報、消防應急廣播、應急照明及疏散指示系統、防煙排煙系統、自動滅火系統、防火分隔系統的聯動控制,接收并顯示上述系統設備的動作反饋信號,同時接收消防水池、高位水箱等消防設施的動態監測信號,實現對建筑消防設施的狀態監視功能。
1.消防聯動控制器
消防聯動控制器是消防聯動控制系統的核心組件。它通過接收火災報警控制器發出的火災報警信息,按預設邏輯對建筑中設置的自動消防系統(設施)進行聯動控制。
務-消防聯動控制系統120200622114509709.png)
2.消防控制室圖形顯示裝置
消防控制室圖形顯示裝置用于接收并顯示保護區域內的火災探測報警及聯動控制系統、消火栓系統、自動滅火系統、防煙排煙系統、防火門及防火卷簾系統、電梯、消防電源、消防應急照明和疏散指示系統、消防通信等各類消防系統及系統中的備類消防設備(設施)運行的動態信息和消防管理信息,同時還具有信息傳輸和記錄功能。
3.消防電氣控制裝置
消防電氣控制裝置的功能是控制備類消防電氣設備,它一般通過手動或自動的工作方式來控制各類消防泵、防煙排煙風機、電動防火門、電動防火窗、防火卷簾、電動閥等備類電動消防設施的控制裝置及雙電源互換裝置,并將相應設備的工作狀態反饋給消防聯動控制器進行顯示。
務-消防聯動控制系統220200622114540725.png)
4.消防電動裝置
消防電動裝置的功能是實現電動消防設施的電氣驅動或釋放,它是包括電動防火門窗、電動防火閥、電動防排煙閥、氣體驅動器等電動消防設施的電氣驅動或釋放裝置。
5.模塊
輸入模塊的功能是接收受控設備或部件的信號反饋,并將信號輸入到消防聯動控制器中進行顯示。輸出模塊的功能是接收消防聯動控制器的輸出信號,并發送到受控設備和部件。輸入輸出模塊則同時具備輸入模塊和輸出模塊的功能。
171室外消火栓系統由哪些組件組成?其設置范圍包括哪些建筑?:室外消火栓系統的任務是通過室外消火栓為消防車等消防設備提供消防用水,室外消防給水系統應滿足撲救火災時各種消防用水設備對水量、水壓和水質的基本要求。室外消火栓給水系統通常是指室外消防給水系統,它是設置在建筑物外墻外的消防給水系統。室外消火栓給水系統由消防水源、消防供水設備、室外消防給水管網和室外消火栓滅火設施組成;室外消火栓滅火設施包括室外消火栓、水帶、水槍等。
693消防水泵接合器由哪些組件組成?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網,水泵接合器是由閥門、安全閥、止回閥、栓口放水閥以及連接彎管等組成的。在室外從水泵接合器栓口給水時,以防止系統給水從水泵接合器處流出;水泵接合器組件的排列次序應合理,按水泵接合器給水的方向,消防泵應該用水泵抽水。B.壓力開關消防水泵接合器。
438消防系統中常見的聯鎖觸發和聯鎖控制信號有哪些?:消防聯動控制是消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,按照預設的聯動控制邏輯控制相關消防系統、設備啟動,系統的聯鎖啟動不受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響“系統的聯動控制觸發信號應由報警閥壓力開關的動作信號和報警閥防護區域內的任一只火災探測器或手動火災報警按鈕的火災報警信號組成(”并由消防聯動控制器聯動控制噴淋消防泵的啟動“消防聯動控制器在接收到滿足邏輯關系的聯動觸發信號后“
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料