首頁 一級消防工程師 技術實務 專業問答 正文
機械排煙系統的補風原理是什么?
幫考網校 2020-06-18 14:45
精選回答

機械排煙系統的補風原理是什么?

在不具備自然排煙條件時,機械排煙系統能將火災中建筑房間、走道內的煙氣和熱量排出建筑,為人員安全疏散和開展滅火救援行動創造有利條件。

(一)補風原理

根據空氣流動的原理,在排出某一區域空氣的同時,需要有另一部分的空氣補充。當排煙系統排煙時,補風的主要目的是為了形成理想的氣流組織,迅速排除煙氣,有利于人員的安全疏散和消防救援。

(二)補風系統的選擇

對于地上建筑的走道、小于500m2的房間,由于這些場所的面積較小,排煙量也較小,因此可以利用建筑的各種縫隙,滿足排煙系統所需的補風,為了簡化系統管理和減少工程投入,可以不專門為這些場所設置補風系統。除這些場所以外的排煙系統均應設置補風系統。

(三)補風的方式

可采用疏散外門、手動或自動可開啟外窗等自然進風方式以及機械送風方式。防火門、窗不得用作補風設施。

(四)補風的主要設計參數

1.補風量

補風系統應直接從室外引入空氣,補風量不應小于排煙量的50%。

2.補風風速

機械補風口的風速不宜大于10ms,人員密集場所補風口的風速不宜大于5ms;自然補風口的風速不宜大于3ms

(五)補風系統組件與設置

1.補風口

當補風口與排煙口設置在同一空間內相鄰的防煙分區時,補風口位置不限;當補風口與排煙口設置在同一防煙分區時,補風口應設在儲煙倉下沿以下;補風口與排煙口水平距離不應少于5m

2.補風機

補風機的設置與機械加壓送風機的要求相同。排煙區域所需的補風系統應與排煙系統聯動開閉。