機械排煙系統的補風原理是什么?
在不具備自然排煙條件時,機械排煙系統能將火災中建筑房間、走道內的煙氣和熱量排出建筑,為人員安全疏散和開展滅火救援行動創造有利條件。
(一)補風原理
根據空氣流動的原理,在排出某一區域空氣的同時,需要有另一部分的空氣補充。當排煙系統排煙時,補風的主要目的是為了形成理想的氣流組織,迅速排除煙氣,有利于人員的安全疏散和消防救援。
(二)補風系統的選擇
對于地上建筑的走道、小于500m2的房間,由于這些場所的面積較小,排煙量也較小,因此可以利用建筑的各種縫隙,滿足排煙系統所需的補風,為了簡化系統管理和減少工程投入,可以不專門為這些場所設置補風系統。除這些場所以外的排煙系統均應設置補風系統。
(三)補風的方式
可采用疏散外門、手動或自動可開啟外窗等自然進風方式以及機械送風方式。防火門、窗不得用作補風設施。
(四)補風的主要設計參數
1.補風量
補風系統應直接從室外引入空氣,補風量不應小于排煙量的50%。
2.補風風速
機械補風口的風速不宜大于10m/s,人員密集場所補風口的風速不宜大于5m/s;自然補風口的風速不宜大于3m/s。
(五)補風系統組件與設置
1.補風口
當補風口與排煙口設置在同一空間內相鄰的防煙分區時,補風口位置不限;當補風口與排煙口設置在同一防煙分區時,補風口應設在儲煙倉下沿以下;補風口與排煙口水平距離不應少于5m。
2.補風機
補風機的設置與機械加壓送風機的要求相同。排煙區域所需的補風系統應與排煙系統聯動開閉。
1069
防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?:防煙系統設計的機械加壓送風作用是什么?
264
機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;
326
機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?:機械排煙系統中排煙閥(口)有哪些設置要求?(1)排煙口應設在防煙分區所形成的儲煙倉內。且排煙口至該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30m,2.火災時由火災自動報警系統聯動開啟排煙區域的排煙閥或排煙口。應在現場設置手動開啟裝置,并通過吊頂上部空間進行排煙時:(1)封閉式吊頂上設置的煙氣流入口的頸部煙氣速度不宜大于1.5ms,手動開啟裝置的位置應便于操作,應在排風口或排風口所在支管處設置自動閥門。