下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
防煙排煙系統安裝有哪些要求?
防煙排煙系統安裝要求:
(1)排煙風管采用鍍鋅鋼板時,板材最小厚度應符合設計要求,當板材厚度設計無要求時,可按照國家標準(通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243-2016高壓系統風管的要求選定。
(2)防火風管的本體、框架與固定材料,密封材料必須為不燃材料,其耐火等級應符合設計要求。
(3)防火閥、排煙閥的安裝方向、位置應正確。防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表面應不大于200mm。防火閥直徑或邊長尺寸大于等于630mm時,宜設獨立支吊架。排煙閥及手控裝置的位置應符合設計要求,預埋套管不得有癟陷。
(4)排姻閥(口)及手控裝置(包括預埋套管)的位置應符合設計要求;電動防火閥、防排煙風閥(口)的手動、電動操作應靈活可靠,信號輸出應正確。
(5)防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。
(6)風管系統安裝完成后,應進行嚴密性檢驗;防排煙風管的允許漏風量應按中壓系統風管確定。

下面是針對一級建造師考試的知識點舉出的例題,供大家深入理解考點,希望大家能結合習題掌握知識點,在備戰路上知己知彼,百戰不殆。
【例題·單選題】排煙窗應設在排煙區域的頂部或外墻,且室內或走道的任一點至防煙分區內最近的排煙窗的水平距離不應大于( )m。
A.10
B.20
C.30
D.50
【答案】C
【解析】室內或走道的任一點至防煙分區內最近的排煙窗的水平距離不應大于30m,當室內高度超過600m且具有自然對流條件時,其水平距離可增加25%。所以,根據題意,正確答案為C。
210防煙排煙系統安裝有哪些要求?:防煙排煙系統安裝要求:板材最小厚度應符合設計要求,可按照國家標準通風與空調工程施工質量驗收規范》GB 50243-2016高壓系統風管的要求選定。(3)防火閥、排煙閥的安裝方向、位置應正確。排煙閥及手控裝置的位置應符合設計要求,(4)排姻閥(口)及手控裝置(包括預埋套管)的位置應符合設計要求;電動防火閥、防排煙風閥(口)的手動、電動操作應靈活可靠,(5)防排煙系統的柔性短管必須采用不燃材料。
263電梯整機安裝要求有哪些?:(2)電梯安裝后應進行運行試驗,按產品設計規定的每小時啟動次數和負載持續率各運行1000次。電梯應運行平穩、制動可靠、連續運行無故障:電梯的電氣安全裝置主要由各種安全觸點構成的,電氣安全裝置能夠及時切斷電源。電氣安全裝置故障會給電梯的運行帶來不利影響。電梯電氣安全裝置有許多接地部位,電梯安全鉗裝置是在限速器的操縱下,將轎廂緊急制停并夾持在導軌上的一種安全裝置;轎廂可采用瞬時式安全鉗。
163一級建造師要點:補償器安裝要求有哪些?:補償器安裝要求有哪些?1.有補償器裝置的管段,(1)通常Ⅱ形補償器應水平安裝,3.在直管段中設置補償器的最大距離和補償器彎頭的彎曲半徑應符合設計要求。在安裝及保溫過程中應采取措施保證預拉伸不被釋放。7.在安裝波形補償器或填料式補償器時,補償器應與管道保持同軸,安裝時應使流向標記與管道介質流向二致。8.填料式補償器芯管的外露長度或其端部與套管內擋圈之間的距離應大于設計規定的變形量。