設備及管道防腐蝕施工要求有哪些?
設備及管道防腐蝕施工要求:
(一)涂料涂層
施工環境溫度宜為10℃∽30℃,相對濕度不宜大于85%,或被涂覆的基體表面溫度應比露點溫度高3℃。
(二)金屬熱噴涂層
1.基體表面處理等級及粗糙度符合規定。
2.設計厚度等于或大于0.1mm的涂層應分層噴涂。分層噴涂時,噴涂的每一涂層均應平行搭接,搭接尺寸符合要求;同層涂層的噴涂方向宜一致;上下兩層的噴涂方向應縱橫交叉。
3.施工過程中應進行涂層外觀,厚度和結合性的中間質量檢查。
4.應在涂層檢查合格后及時進行涂料封閉。當涂層受潮時,不得進行封閉。不做涂料封閉的噴涂層,應采用細銅絲刷進行刷光處理。

(三)襯里
1.纖維增強塑料襯里
(1)手工糊制:封底層和修補層自然固化時間不宜少于24h。
(2)間斷法:上一層固化24h后,應修整表面,再鋪襯以下各層。
(3)連續法:平面和立面1次連續鋪襯的層數或厚度,層數不宜超過3層;厚度以不產生滑移,固化后不起殼或脫層進行確定。
(4)噴射法:將玻璃纖維無捻粗紗切成25~30mm長度,與樹脂一起噴射到金屬表面,噴射厚度及纖維含量應符合規定。
2.塑料襯里
(1)從事塑料襯里焊接作業的焊工,應經培訓考試合格持證上崗。
(2)軟聚氯乙稀板采用粘貼法施工,當膠粘劑不能滿足耐腐蝕和強度要求時,應在接縫處采用焊條封焊。
(3)氟塑料板焊接成型可采用熱風焊、擠出焊或熱壓焊。
(4)塑料襯里管道的施工宜采用松襯法,翻邊處應進行加熱,并應壓平。
126通風管道及支吊架防腐施工要求有哪些?:通風管道及支吊架防腐施工要求有哪些?管道及支吊架防腐施工要求:(1)防腐工程施工時,應采取防火、防凍、防雨等措施,并應采取相應的環境保護和勞動保護措施。(2)地上敷設的鋼制管道外表面應作防銹處理,防銹涂漆(層)應耐環境大氣腐蝕。(3)防腐用的防銹漆必須具有出廠合格證和檢驗資料,必須是在有效保質期限內的合格產品,進場時必須經項目部驗收再報監理驗收后方能使用。(4)支吊架預埋件應安裝正確。
415設備及管道絕熱工程中澆注法施工有哪些要求?:設備及管道絕熱工程中澆注法施工有哪些要求?1.澆注法所采用的模具在安裝過程中。模板應平整、拼縫嚴密、尺寸準確、支點穩定。并應在模具內涂刷脫模劑,(1)澆注料溫度、環境溫度必須符合產品使用規定,澆筑應均勻;3.預制管中管絕熱結構及其安裝補口,(1)凡外護層采用非金屬結構的預制絕熱管道。其運輸、吊裝、布管和焊接等施工過程均應采取相應的防護措施,如運輸時應設置橡皮板或其他軟質材料村墊。
166設備及管道防腐蝕施工要求有哪些?:或被涂覆的基體表面溫度應比露點溫度高3℃。2.設計厚度等于或大于0.1mm的涂層應分層噴涂,噴涂的每一涂層均應平行搭接;同層涂層的噴涂方向宜一致,3.施工過程中應進行涂層外觀。4.應在涂層檢查合格后及時進行涂料封閉。不做涂料封閉的噴涂層:應采用細銅絲刷進行刷光處理。封底層和修補層自然固化時間不宜少于24h。噴射厚度及纖維含量應符合規定,(1)從事塑料襯里焊接作業的焊工。