火災自動報警系統的供電是如何設計的?
幫考網校2020-06-17 16:33
精選回答

火災自動報警系統的供電是如何設計的?

火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸?/span>火災報警控制器,并同時以聲或光的形式通知整個樓層疏散,控制器記錄火災發生的部位、時間等,使人們能夠及時發現火災,并及時采取有效措施,撲滅初期火災,最大限度的減少因火災造成的生命和財產的損失,是人們同火災做斗爭的有力工具。

10.1.1火災自動報警系統應設置交流電源和蓄電池備用電源。

10.1.2火災自動報警系統的交流電源應采用消防電源,備用電源可采用火災報警控制器和消防聯動控制器自帶的蓄電池電源或消防設備應急電源。當備用電源采用消防設備應急電源時,火災報警控制器和消防聯動控制器應采用單獨的供電回路,并應保證在系統處于最大負載狀態下不影響火災報警控制器和消防聯動控制器的正常工作。

10.1.3消防控制室圖形顯示裝置、消防通信設備等的電源,宜由UPS電源裝置或消防設備應急電源供電。

10.1.4火災自動報警系統主電源不應設置剩余電流動作保護過負荷保護裝置

10.1.5消防設備應急電源輸出功率應大于火災自動報警及聯動控制系統全負荷功率的120%,蓄電池組的容量應保證火災自動報警及聯動控制系統在火災狀態同時工作負荷條件下連續工作3h以上。

10.1.6消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。

10.2.1火災自動報警系統接地裝置的接地電阻值應符合下列規定:

1.采用共用接地裝置時,接地點阻值不應大于

2.采用專用接地裝置時,接地點阻值不應大于

10.2.2消防控制室內的電氣和電子設備的金屬外殼、機柜、機架和金屬管、槽等,應采用等電位連接

10.2.3由消防控制室接地板引至各消防電子設備的專用接地線應選用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于4mm2

10.2.4消防控制室接地板與建筑接地體之間,應采用線芯截面面積不小于25mm2的銅芯絕緣導線連接。

下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·單選題】蓄電池組的容量應保證火災自動報警及聯動控制系統在火災狀態同時工作負荷條件下連續工作(  )以上。

A.2h

B.3h

C.6h

D.8h

【答案】B

【例題·單選題】下列關于火災自動報警系統的接地,說法不正確的是  

A.采用共用接地裝置時,接地點阻值不應大于 1Ω

B.采用專用接地裝置時,接地點阻值不應大于 5Ω

C.由消防控制室接地板引至各消防電子設備的專用接地線選用線芯截面面積 4mm2的銅芯絕緣導線

D.消防控制室接地板與建筑接地體之間采用線芯截面面積25mm2 的銅芯絕緣導線連接

【答案】B

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

正宁县| 苏尼特左旗| 六安市| 全州县| 岗巴县| 吉木萨尔县| 监利县| 德州市| 兴业县| 尤溪县| 城口县| 微山县| 汉川市| 贡嘎县| 施秉县| 微博| 张北县| 阿拉善盟| 荔波县| 洞口县| 金塔县| 吴旗县| 华坪县| 汤原县| 昌平区| 贡嘎县| 富锦市| 临高县| 曲阜市| 泰安市| 东乌| 瓮安县| 图们市| 泌阳县| 东乌珠穆沁旗| 金寨县| 资阳市| 嘉兴市| 尼勒克县| 雷州市| 阿巴嘎旗|