火災自動報警系統的供電是如何設計的?
火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸?/span>火災報警控制器,并同時以聲或光的形式通知整個樓層疏散,控制器記錄火災發生的部位、時間等,使人們能夠及時發現火災,并及時采取有效措施,撲滅初期火災,最大限度的減少因火災造成的生命和財產的損失,是人們同火災做斗爭的有力工具。
10.1.1火災自動報警系統應設置交流電源和蓄電池備用電源。
10.1.2火災自動報警系統的交流電源應采用消防電源,備用電源可采用火災報警控制器和消防聯動控制器自帶的蓄電池電源或消防設備應急電源。當備用電源采用消防設備應急電源時,火災報警控制器和消防聯動控制器應采用單獨的供電回路,并應保證在系統處于最大負載狀態下不影響火災報警控制器和消防聯動控制器的正常工作。
10.1.3消防控制室圖形顯示裝置、消防通信設備等的電源,宜由UPS電源裝置或消防設備應急電源供電。
10.1.4火災自動報警系統主電源不應設置剩余電流動作保護和過負荷保護裝置。
10.1.5消防設備應急電源輸出功率應大于火災自動報警及聯動控制系統全負荷功率的120%,蓄電池組的容量應保證火災自動報警及聯動控制系統在火災狀態同時工作負荷條件下連續工作3h以上。
10.1.6消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。
10.2.1火災自動報警系統接地裝置的接地電阻值應符合下列規定:
1.采用共用接地裝置時,接地點阻值不應大于1Ω。
2.采用專用接地裝置時,接地點阻值不應大于4Ω。
10.2.2消防控制室內的電氣和電子設備的金屬外殼、機柜、機架和金屬管、槽等,應采用等電位連接。
10.2.3由消防控制室接地板引至各消防電子設備的專用接地線應選用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于4mm2。
10.2.4消防控制室接地板與建筑接地體之間,應采用線芯截面面積不小于25mm2的銅芯絕緣導線連接。
注冊消防工程師考試-消防安全案例分析-系統的供電設計20200617160903165.png)
下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】蓄電池組的容量應保證火災自動報警及聯動控制系統在火災狀態同時工作負荷條件下連續工作( )以上。
A.2h
B.3h
C.6h
D.8h
【答案】B
【例題·單選題】下列關于火災自動報警系統的接地,說法不正確的是( )。
A.采用共用接地裝置時,接地點阻值不應大于 1Ω
B.采用專用接地裝置時,接地點阻值不應大于 5Ω
C.由消防控制室接地板引至各消防電子設備的專用接地線選用線芯截面面積 4mm2的銅芯絕緣導線
D.消防控制室接地板與建筑接地體之間采用線芯截面面積25mm2 的銅芯絕緣導線連接
【答案】B
45火災自動報警系統的模塊應如何設置?:火災自動報警系統的模塊應如何設置?現今的火災自動報警系統已不僅是一種先進的火災探測報警與消防聯動控制設備,它除擔負火災探測報警和消防聯動控制的基本任務外,還具有對相關消防設備實現狀態監測、管理和控制的能。火災自動報警系統設備的設計及設置,火災自動報警系統的模塊設置:每個報警區域內的模塊宜相對集中設置在本報警區域內的金屬模塊箱中。嚴禁將模塊設置在配電(控制)柜(箱)內。
336火災自動報警系統是如何使用和維護的?:6.2.1火災自動報警系統應保持連續正常運行,6.2.2每日應檢查火災報警控制器的功能,6.2.3每季度應檢查和試驗火災自動報警系統的下列功能,1.采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示;6.2.4每年應檢查和試驗火災自動報警系統下列功能,1.應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次;探測器清洗后應做響應閾值及其他必要的功能試驗。
309火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?:火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?用以發出區別于環境聲、光的火災警報信號的裝置稱為火災警報裝置,4.8.1火災自動報警系統應設置火災聲光警報器,4.8.2未設置消防聯動控制器的火災自動報警系統,火災聲光警報器應由火災報警控制器控制;火災聲光警報器應由火災報警控制器或消防聯動控制器控制。火災自動報警系統應能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作。火災聲警報應與消防應急廣播交替循環播放。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料