火災自動報警系統是如何使用和維護的?
火災自動報警,在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫、感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。
6.2.1火災自動報警系統應保持連續正常運行,不得隨意中斷。
6.2.2每日應檢查火災報警控制器的功能,并按本規范附錄F的要求填寫相應的記錄。
6.2.3每季度應檢查和試驗火災自動報警系統的下列功能,并按本規范附錄F的要求填寫相應的記錄。
1.采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示;
2.試驗火災警報裝置的聲光顯示;
3.試驗水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示;
4.對主電源和備用電源進行1~3次自動切換試驗;
5.用自動或手動檢查消防控制設備的控制顯示功能:
1)室內消火栓、自動噴水、泡沫、氣體、干粉等滅火系統的控制設備;
2)抽驗電動防火門、防火卷簾門,數量不小于總數的25%;
3)選層試驗消防應急廣播設備,并試驗公共廣播強制轉入火災應急廣播的功能,抽檢數量不小于總數的25%;
4)火災應急照明與疏散指示標志的控制裝置;
5)送風機、排煙機和自動擋煙垂壁的控制設備。
6.檢查消防電梯迫降功能;
7.應抽取不小于總數25%的消防電話和電話插孔在消防控制室進行對講通話試驗。
6.2.4每年應檢查和試驗火災自動報警系統下列功能,并按本規范附錄F的要求填寫相應的記錄。
1.應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次;
2.自動和手動打開排煙閥,關閉電動防火閥和空調系統;
3.對全部電動防火門、防火卷簾的試驗至少1次;
4.強制切斷非消防電源功能試驗;
5.對其他有關的消防控制裝置進行功能試驗。
6.2.5點型感煙火災探測器投入運行2年后,應每隔3年至少全部清洗一遍;通過采樣管采樣的吸氣式感煙火災探測器根據使用環境的不同,需要對采樣管道進行定期吹洗,最長的時間間隔不應超過一年;探測器的清洗應由有相關資質的機構根據產品生產企業的要求進行。探測器清洗后應做響應閾值及其他必要的功能試驗,合格者方可繼續使用。不合格探測器嚴禁重新安裝使用,并應將該不合格品返回產品生產企業集中處理,嚴禁將離子感煙火災探測器隨意丟棄。可燃氣體探測器的氣敏元件超過生產企業規定的壽命年限后應及時更換,氣敏元件的更換應由有相關資質的機構根據產品生產企業的要求進行。
6.2.6不同類型的探測器應有10%但不少于50只的備品。
的使用和維護20200618103230536.png)
下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·多選題】對火災自動報警系統實施檢查維護,每季度應開展一次檢查和試驗的項目有( )。
A.強制切斷非消防電源功能試驗
B.火災報警裝置的聲光顯示功能試驗
C.水流指示器,壓力開關的報警功能試驗
D.1~3次主電源和備用電源自動切換試驗
E.防火卷簾抽查試驗
【答案】BCDE
【例題·多選題】根據《火災自動報警系統施工及驗收規定》GB50166要求,下列關于火災自動報警系統周期性維護保養的說法中,正確的是( )。
A.點型感煙火災探測器投入運行3年后,應每隔2年至少全部清洗一遍
B.每年應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器試驗至少1次
C.每年應用專用檢測儀器對所安裝的全部手動報警器裝置試驗至少1次
D.每年應對全部防火卷簾的測驗至少1次
E.每年應對全部電動防火門的試驗至少1次
【答案】BCDE
162火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?:火災自動報警設施檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是消防控制室、系統的供電設計、火災警報的聯動控制設計、系統設備的設置、系統的驗收和系統的使用和維護。2.每季度應對主電源和備用電源進行( )次自動切換試驗。每年應對火災自動報警系統下列功能進行檢查和試驗A.采用專用檢測儀器對所安裝的全部火災探測器和手動報警按鈕進行至少1次試驗C.對全部消防電話的通話進行至少一次試驗
336火災自動報警系統是如何使用和維護的?:6.2.1火災自動報警系統應保持連續正常運行,6.2.2每日應檢查火災報警控制器的功能,6.2.3每季度應檢查和試驗火災自動報警系統的下列功能,1.采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示;6.2.4每年應檢查和試驗火災自動報警系統下列功能,1.應用專用檢測儀器對所安裝的全部探測器和手動報警裝置試驗至少1次;探測器清洗后應做響應閾值及其他必要的功能試驗。
726火災自動報警系統的供電是如何設計的?:10.1.1火災自動報警系統應設置交流電源和蓄電池備用電源。10.1.2火災自動報警系統的交流電源應采用消防電源,備用電源可采用火災報警控制器和消防聯動控制器自帶的蓄電池電源或消防設備應急電源。火災報警控制器和消防聯動控制器應采用單獨的供電回路,并應保證在系統處于最大負載狀態下不影響火災報警控制器和消防聯動控制器的正常工作。