火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸?/span>火災報警控制器,并同時以聲或光的形式通知整個樓層疏散,控制器記錄火災發生的部位、時間等,使人們能夠及時發現火災,并及時采取有效措施,撲滅初期火災,最大限度的減少因火災造成的生命和財產的損失,是人們同火災做斗爭的有力工具

11.1.1火災自動報警系統的傳輸線路和50V以下供電的控制線路,應采用電壓等級不低于交流300V/500V的銅芯絕緣導線或銅芯電纜。采用交流220V/380V的供電和控制線路,應采用電壓等級不低于交流450V/750V的銅芯絕緣導線或銅芯電纜。

11.1.2火災自動報警系統傳輸線路的線芯截面選擇,除應滿足自動報警裝置技術條件的要求外,還應滿足機械強度的要求。銅芯絕緣導線和銅芯電纜線芯的最小截面面積,不應小于表11.1.2的規定。

11.1.2銅芯絕緣導線和銅芯電纜線芯的最小截面面積如下:

11.1.3火災自動報警系統的供電線路和傳輸線路設置在室外時,應埋地敷設

11.1.4火災自動報警系統的供電線路和傳輸線路設置在地(水)下隧道或濕度大于 90% 的場所時,線路及接線處應做防水處理。

11.2.1火災自動報警系統的傳輸線路應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管、B1 級以上的鋼性塑料管或封閉式線槽保護。

11.2.2火災自動報警系統的供電線路、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,報警總線、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜。

11.2.3線路暗敷設時,應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管或B1級以上的剛性塑料管保護,并應敷設在不燃燒體的結構層內,且保護層厚度不宜小于30mm線路明敷設時,應采用金屬管、可撓(金屬)電氣導管或金屬封閉線槽保護。礦物絕緣類不燃性電纜可直接明敷。

11.2.4火災自動報警系統用的電纜豎井,宜與電力、照明用的低壓配電線路電纜豎井分別設置。受條件限制必須合用時,應將火災自動報警系統用的電纜和電力、照明用的低壓配電線路電纜分別布置在豎井的兩側。

11.2.5不同電壓等級的線纜不應穿入同一根保護管內,當合用同一線槽時,線槽內應有隔板分隔。

11.2.6采用穿管水平敷設時,除報警總線外,不同防火分區的線路不應穿入同一根管內。

11.2.7從接線盒、線槽等處引到探測器底座盒、控制設備盒、揚聲器箱的線路,均應加金屬保護管保護。

11.2.8火災探測器的傳輸線路,宜選擇不同顏色的絕緣導線或電纜。正極“十”線應為紅色,負極“一”線應為藍色或黑色。同一工程中相同用途導線的顏色應一致,接線端子應有標號。

下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·多選題】火災自動報警系統的傳輸線路應采用(  )保護。

A.金屬管

B.可撓(金屬)電氣導管

C.B1級以上的剛性塑料管

D.B1級以上的封閉式線槽

E.難燃塑料管

【答案】ABCD

【例題·多選題】消防設施檢查機構的人員對建筑物內安裝的火災自動報警系統進行檢查時,對引入火災報警及聯動控制器的電纜和導線進行檢查,下列檢查結果中,符合現行國家消防技術標準要求的有(  )。

A.端子板的每個接線端,接線最多為2根

B.24V供電的控制線路采用電壓等級為300V/500V的銅芯導線

C.接地導線采用截面積16mm2鋁芯導線

D.每根電纜芯和導線留有200mm的余量

E.傳輸總線采用截面積為0.5mm2的阻燃雙絞線

【答案】ABD

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

新津县| 冀州市| 祁连县| 呼伦贝尔市| 铜山县| 竹北市| 涿鹿县| 丰镇市| 崇文区| 晋中市| 中江县| 黄龙县| 商南县| 平谷区| 阿合奇县| 曲阳县| 苏尼特右旗| 玉屏| 专栏| 布尔津县| 囊谦县| 石嘴山市| 石渠县| 罗江县| 胶南市| 邓州市| 封丘县| 内黄县| 虎林市| 英超| 金塔县| 佛冈县| 商河县| 临泽县| 平江县| 云和县| 栾城县| 武隆县| 泗洪县| 大兴区| 崇义县|