火災自動報警系統應如何布線?
幫考網校2020-06-12 11:13
精選回答

火災自動報警系統應如何布線?

火災自動報警系統布線前,應按設計文件的要求對材料進行檢查,導線的種類、電壓等級應符合設計文件要求,并按照下列要求進行布線。

1.火災自動報警系統應單獨布線,系統內不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應布在同一管內或線槽的同一槽孔內

2.導線在管內或線槽內,不應有接頭或扭結。導線的接頭,應在接線盒內焊接或用端子連接。從接線盒、線槽等處引到探測器底座、控制設備、揚聲器的線路,當采用可撓金屬管保護時,其長度不應大于2m。敷設在多塵或潮濕場所管路的管口和管子連接處,均應做密封處理。

3.管路超過下列長度時,應在便于接線處裝設接線盒:

1)管子長度每超過30m,無彎曲時;

2)管子長度每超過20m,有1個彎曲時;

3)管子長度每超過10m,有2個彎曲時;

4)管子長度每超過8m,有3個彎曲時。

4.金屬管子入盒,盒外側應套鎖母,內側應裝護口;在吊頂內敷設時,盒的內外側均應套鎖母。塑料管入盒應采取相應固定措施。明敷設各類管路和線槽時,應采用單獨的卡具吊裝或支撐物固定。吊裝線槽或管路的吊桿直徑不應小于6mm。

5.線槽敷設時,應在下列部位設置吊點或支點:

1)線槽始端、終端及接頭處;

2)距接線盒0.2m處;

3)線槽轉角或分支處;

4)直線段不大于3m處。

6.管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)處,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,并留有適當余量。

7.火災自動報警系統導線敷設后,應用500V絕緣電阻表測量每個回路導線對地的絕緣電阻,且絕緣電阻值不應小于20MΩ。同一工程中的導線,應根據不同用途選擇不同顏色加以區分,相同用途的導線顏色應一致。電源線正極應為紅色,負極應為藍色或黑色。

下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2015年消防工程師考試真題】火災自動報警系統施工安裝過程中出現的下列現象中,錯誤是(  )。

A.將火災報警總線金屬管直接穿到安裝盒中,并在盒外側加鎖母

B.將不小心弄斷的火災報警總線重新剝線,燙錫后絞接,用膠布纏繞好后再穿管

C.將不小心弄斷的火災報警總線重新剝線,燙錫,并在中斷處增加一個接線盒,再將金屬管切斷后按要求接入接線盒

D.接線過程中,如只剩下一種顏色的導線,將其中一根導線兩端分別打個結,以區分電源極性

E.施工人員在看起來十分干凈、干燥的工作環境施工后,還特意將穿管與接線盒的接口處做了密封處理

【答案】BD

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

福泉市| 株洲县| 德昌县| 新巴尔虎右旗| 永吉县| 广丰县| 花莲县| 翁牛特旗| 北川| 道孚县| 镇江市| 芷江| 辽阳市| 崇左市| 论坛| 庆安县| 凤城市| 石家庄市| 濮阳市| 嘉义县| 铁岭县| 上饶市| 察哈| 南靖县| 丹凤县| 达日县| 黑山县| 河东区| 石屏县| 株洲市| 凤阳县| 河东区| 海丰县| 天峨县| 公主岭市| 陵水| 镇宁| 龙泉市| 军事| 钟山县| 石狮市|