下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
點型感煙、感溫火災探測器的安裝間距有哪些要求?
火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。
火災探測器的設置中點型感煙、感溫火災探測器的安裝間距要求:
(1)感煙火災探測器、感溫火災探測器的安裝間距,應根據探測器的保護面積A和保護半徑R確定,并不應超過探測器安裝間距的極限曲線D1-D11(含D9’)規定的范圍。
(2)在寬度小于3m的內走道頂棚上設置點型探測器時,宜居中布置。感溫火災探測器的安裝間距不應超過10m;感煙火災探測器的安裝間距不應超過15m;探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的1/2。
(3)點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m。
(4)點型探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。
(5)點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝。探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.5m。-點型感煙、感溫火災探測器的安裝間距要求20200623105019533.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】下列符合點型感煙、感溫火災探測器安裝間距要求的是( )。
A.點型探測器周圍0.3m內,不應有遮擋物
B.探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.3m
C.點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.3m
D.點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝
【答案】D
342線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?:線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。(3)探測器應設置在固定結構上。發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上。
156線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?:線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?(1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,(2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。(3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。