線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?
幫考網校2020-06-23 16:46
精選回答

線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?

系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。

1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,如確需中間接線,必須用專用接線盒連接探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,避免重力擠壓沖擊,探測器的彎曲半徑宜大于0.2m

2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,至頂棚距離宜為0.1m探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為11.5m

3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。

4)設置線型感溫火災探測器的場所有聯動要求時,宜采用兩只不同火災探測器的報警信號組合。

5)與線型感溫火災探測器連接的模塊不宜設置在長期潮濕或溫度變化較大的場所。