線型紅外光束感煙火災探測器的安裝要求是什么?
線型光束感煙探測器,利用紅外線組成探測源,利用煙霧的擴散性可以探測紅外線周圍固定范圍之內的火災,線型光束感煙探測器通常是由分開安裝的、經調準的紅外發光器和收光器配對組成的;其工作原理是利用煙減少紅外發光器發射到紅外收光器的光束光量來判定火災,這種火災探測方法通常被稱做煙減光法,紅外光束感煙探測器又分為對射型和反射型兩種。
補充:3.4.2 線型紅外光束感煙火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1.當探測區域的高度不大于20m時,光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m;當探測區域的高度大于20m時,光束軸線距探測區域的地(樓)面高度不宜超過20m。
2.發射器和接收器之間的探測區域長度不宜超過100m。
3.相鄰兩組探測器光束軸線的水平距離不應大于14m。探測器光束軸線至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m。
4.發射器和接收器之間的光路上應無遮擋物或干擾源。
5.發射器和接收器應安裝牢固,并不應產生位移。
342線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?:線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。(3)探測器應設置在固定結構上。發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上。
156線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?:線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?(1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,(2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。(3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。
500哪些場所宜選擇吸氣式感煙火災探測器?:在選擇火災探測器時,要根據探測區域內可能發生的初起火災的形成和發展特征、房間高度、環境條件以及可能引起誤報的原因等因素來決定。吸氣式感煙火災探測器的選擇:(1)下列場所宜選擇吸氣式感煙火災探測器:點型感煙、感溫火災探測器不適宜的大空間、舞臺上方、建筑高度超過12m或有特殊要求的場所;需要進行火災早期探測的重要場所;不應選擇沒有過濾網和管路自清洗功能的管路采樣式吸氣感煙火災探測器。