如何設置點型感煙、感溫火災探測器的數量?
火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。
火災探測器的設置中點型感煙、感溫火災探測器的設置數量要求:
1.探測區域的每個房間應至少設置一只火災探測器。
2.在有梁的頂棚上設置點型感煙火災探測器、感溫火災探測器時,應符合下列規定:
(1)當梁突出頂棚的高度小于200mm時,可不計梁對探測器保護面積的影響。
(2)當梁凸出頂棚的高度為200-600mm時,應按要求確定粱對探測器保護面積的影響和一只探測器能夠保護的粱間區域的數量。
(3)當梁突出頂棚的高度超過 600mm時,被梁隔斷的每個梁間區域應至少設置一只探測器。
(4)當被梁隔斷的區域面積超過一只探測器的保護面積時,被隔斷的區域應按公式計算探測器的設置數量。
(5)當梁間凈距小于1m時(視為平頂棚),可不計梁對探測器保護面積的影響。
3.房間被書架、設備或隔斷等分隔,其頂部至頂棚或梁的距離小于房間凈高的5%時,每個被隔開的部分應至少安裝一只點型探測器。
務-點型感煙、感溫火災探測器的設置數量120200623110557729.png)
務-點型感煙、感溫火災探測器的設置數量220200623110612191.png)
782火災探測器的選擇要注意什么?:火災探測器的選擇要注意什么?
342線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?:線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。(3)探測器應設置在固定結構上。發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上。
156線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?:線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?(1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,(2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。(3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料