線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?
幫考網校2020-06-23 17:00
精選回答

線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?

火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。

線型光束感煙火災探測器的設置:

1探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.31.0m,距地高度不宜超過20m

2相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m

3)探測器應設置在固定結構上。在鋼結構建筑中,發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上,但應考慮位移影響。

4)探測器的設置應保證其接收端(反射式探測器的探測器)避開日光和人工光源的直接照射。

5)選擇反射式探測器時,應保證在反射板與探測器之間任何部位進行模擬試驗時,探測器均能正確響應。