線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?
火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。
線型光束感煙火災探測器的設置:
(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,距地高度不宜超過20m。
(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。
-線型光束感煙火災探測器的設置120200623165147495.png)
(3)探測器應設置在固定結構上。在鋼結構建筑中,發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上,但應考慮位移影響。
(4)探測器的設置應保證其接收端(反射式探測器的探測器)避開日光和人工光源的直接照射。
(5)選擇反射式探測器時,應保證在反射板與探測器之間任何部位進行模擬試驗時,探測器均能正確響應。
-線型光束感煙火災探測器的設置220200623165214746.png)
477設置消防車道有哪些技術要求?:消防車道是供消防車滅火時通行的道路。但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,街區內的道路應考慮消防車的通行,消防車道的設置應根據當地孖消防救授力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,消防車道的路面、救援操作場地及消防車道下面的管道和暗溝等。且應考慮建筑物的高度、規模及當地侠車的實際參數。車道轉彎處應考慮消防車的最小轉彎半徑。
342線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?:線型光束感煙火災探測器有哪些設置要求?(1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m,(2)相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m,探測器至側墻水平距離不應大于7m,探測器的發射器和接收器之間的距離不宜超過100m。(3)探測器應設置在固定結構上。發射器和接收器(反射式探測器的探測器和反射板)可設置在鋼架上。
156線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?:線型感溫火災探測器的設置要求有哪些?(1)探測器應采用連續無接頭方式安裝,探測器安裝敷設時不應硬性折彎、扭轉,(2)敷設在頂棚下方的線型感溫火災探測器探測器,探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。(3)光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。