火災自動報警系統中的消防聯動控制器系統的調試要求是怎樣的?
對火災自動報警系統中的火災報警控制器、消防聯動控制器、可燃氣體報警控制器、電氣火災監控器、氣體(泡沫)滅火控制器、消防電氣控制裝置、消防設備應急電源、消防應急廣播控制設備、消防專用電話、火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置、消防控制室圖形顯示裝置、消防電動裝置、防火卷簾控制器、區域顯示器(火災顯示盤)、防火門監控器、火災警報裝置等設備應分別進行單機通電檢查。
(1)使消防聯動控制器分別處于自動工作和手動工作狀態,檢查其狀態顯示。
1)自檢功能和操作級別。
2)當消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內。
3)消防聯動控制器與備用電源之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。
4)檢查消音、復位功能。
5)檢查屏蔽功能。
6)使總線隔離器保護范圍內的任一點短路,檢查總線隔離器的隔離保護功能。
7)使至少50個輸入/輸出模塊同時處于動作狀態(模塊總數少于50個時,使所有模塊動作),檢查消防聯動控制器的最大負載功能。
8)主、備電源的自動轉換功能。
(2)接通所有啟動后可以恢復的受控現場設備。
(3)使消防聯動控制器處于自動狀態:
1)按設計的聯動邏輯關系,使相應的火災探測器發出火災報警信號,檢查消防聯動控制器接收火災報警信號的情況、發出聯動控制信號的情況、模塊動作的情況、消防電氣控制裝置動作的情況、受控現場設備動作的情況、接收聯動反饋信號(對于啟動后不能恢復的受控現場設備,可模擬現場設備聯動反饋信號)及各種顯示情況。
2)手動插入優先功能。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2018年消防工程師考試真題】對某展覽館安裝的火災自動報警系統進行驗收前檢測,下列檢測結果中,符合現行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)的有( )。
A.使用發煙器對對任一感應探測器發煙,火災報警控制器發出火災報警信號
B.在火災報警控制器處于故障報警狀態下,對任一非故障部位的探測器發出火災報警信號后55s,控制器發出火災報警信號
C.消防聯動控制器接收到任意兩只獨立的火災探測器的報警信號后,聯動啟動消防泵
D.斷開消防聯動控制器與輸入/輸出模塊的連線后80s,控制器發出故障
E.消防聯動控制器接收到兩只獨立的火災探測器的報警信號后,火警信號防火分區的火災聲光警報器啟動
自動噴水滅火系統:
動控制器系統調試要求20200612160731310.png)
【答案】ABD
【解析】根據《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50166-2007
4.3.2按現行國家標準《火災報警控制器》GB4717的有關要求對控制器進行下列功能檢查并記錄:
2使控制器與探測器之間的連線斷路和短路,控制器應在100s內發出故障信號(短路時發出火災報警信號除外);在故障狀態下,使任一非故障部位的探測器發出火災報警信號,控制器應在1min內發出火災報警信號,并應記錄火災報警時間;再使其他探測器發出火災報警信號,檢查控制器的再次報警功能。
4.10.3使消防聯動控制器分別處于自動工作和手動工作狀態,檢查其狀態顯示,并按現行國家標準《消防聯動控制系統》GB16806的有關規定進行下列功能檢查并記錄,控制器應滿足相應要求:
2消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器能在100s秒內發出故障信號。
309火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?:火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?用以發出區別于環境聲、光的火災警報信號的裝置稱為火災警報裝置,4.8.1火災自動報警系統應設置火災聲光警報器,4.8.2未設置消防聯動控制器的火災自動報警系統,火災聲光警報器應由火災報警控制器控制;火災聲光警報器應由火災報警控制器或消防聯動控制器控制。火災自動報警系統應能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作。火災聲警報應與消防應急廣播交替循環播放。
620火災自動報警系統的聯動控制是什么?:火災自動報警系統的聯動控制是什么?能自動切除報警區域內有關的空調器,需要火災自動報警系統聯動控制的消防設備,其聯動觸發信號應采用兩個報警觸發裝置報警信號的,濕式和干式系統的聯動觸發信號是報警閥壓力開關的動作信號與該報警閥防護區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號的:消火栓系統的聯動觸發信號是消火栓按鈕的動作信號與該消火栓按鈕所在報警區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號的:
338消防應急廣播等火災自動報警系統組件的調試要求是什么?:消防應急廣播等火災自動報警系統組件的調試要求是什么?消防應急廣播 控制設備應在100s內發出故障信號。切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線。應急電源的主用電源和備用電源應不能同時輸出,(2)手動停止應急電源的輸出;應急電源應恢復到啟動前的工作狀態,應急電源應能發出聲音提示信號,(4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號。應急電源應在5S內轉入應急工作狀態。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料