消防應急廣播等火災自動報警系統組件的調試要求是什么?
火災自動報警系統調試前,應按設計文件要求對設備的型號、規格、數量、備品備件等進行查驗;應接相應的施工要求對系統的施工質量進行檢查,對屬于施工中出現的間題,應會同有關單位協商解決,并應有文字記錄;應按相應的施工要求對系統線路進行檢查,對于錯線、開路、虛焊、短路、絕緣電阻小于20 MΩ等問題,應采取相應的處理措施。
一、消防應急廣播
(1)使消防應急廣播控制設備與揚聲器間的廣播信息傳輸線路斷路、短路,消防應急廣播 控制設備應在100s內發出故障信號,并顯示出故障部位。
(2)將所有共用揚聲器強行切換至應急廣播狀態,對擴音機進行全負荷試驗,應急廣播的語音應清晰,聲壓級應滿足要求。
二、火災聲光警報器
非住宅內使用室內型和室外型火災聲警報器的聲信號至少在一個方向上3m處的聲壓級(A計權)應不小于75dB,且在任意方向上3m處的聲壓級(A計權)應不大于120dB。具有兩種及以上不同音調的火災聲警報器,其每種音調應有明顯區別。火災光警報器的光信號在100~500lx環境光線下,25m處應清晰可見。
三、系統備用電源
使各備用電源放電終止,再充電48h后斷開設備主電源,備用電源至少應保證設備工作8h,且應滿足相應的標準及設計要求。
四、消防設備應急電源
切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主用電源。
(1)手動啟動應急電源輸出,應急電源的主用電源和備用電源應不能同時輸出,且應在5s內完成應急轉換。
(2)手動停止應急電源的輸出,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態。
(3)斷開應急電源的主電源,應急電源應能發出聲音提示信號,聲信號應能手動消除;接通主用電源,應急電源應恢復到主電工作狀態。
(4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,應急電源應在5S內轉入應急工作狀態,且主用電源和備用電源應不能同時輸出;輸入聯動停止信號,應急電源應恢復到主電工作狀態。
(5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,然后手動插入操作,應急電源應有手動插入優先功能,且應有自動控制狀態和手動控制狀態指示。
五、可燃氣體探測器
依次逐個對探測器施加達到響應濃度值的可燃氣體標準樣氣,采用秒表測量、觀察方法檢查探測器的報警功能,探測器應在30s內響應;撤去可燃氣體,探測器應在60s內恢復到正常監視狀態。對于線型可燃氣體探測器除按要求檢查報警功能外,還應將發射器發出的光全部遮擋,采用秒表測量、觀察方法檢查探測器的故障報警功能,探測器相應的控制裝置應在100s內發出故障信號。
119
來看看應如何設置消防應急廣播系統?:來看看應如何設置消防應急廣播系統?火災自動報警系統設備的設計及設置,其數量應能保證從一個防火分區內的任何部位到最近一個揚聲器的直線距離不大于25m,在其播放范圍內最遠點的播放聲壓級應高于背景噪聲15dB;【例題·單選題】關于火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制設計規定,A.消防應急廣播系統的聯動控制信號應由消防聯動控制器發出,B.消防應急廣播的單次語音播放時間宜為5~25s。
375
火災自動報警系統中區域報警系統的配件組成有哪些?:火災自動報警系統中區域報警系統的配件組成有哪些?火災自動報警系統是火災探測報警與消防聯動控制系統的簡稱,是以實現火災早期探測和報警,火災自動報警系統根據保護對象及設立的消防安全目標不同分為區域報警系統、集中報警系統、控制中心報警系統。區域報警系統由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器及火災報警控制器等組成。
309
火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?:火災警報和消防應急廣播系統的聯動控制是如何設計的?用以發出區別于環境聲、光的火災警報信號的裝置稱為火災警報裝置,4.8.1火災自動報警系統應設置火災聲光警報器,4.8.2未設置消防聯動控制器的火災自動報警系統,火災聲光警報器應由火災報警控制器控制;火災聲光警報器應由火災報警控制器或消防聯動控制器控制。火災自動報警系統應能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作。火災聲警報應與消防應急廣播交替循環播放。
00:50
2020-05-28
02:31
2020-05-28
00:52
2020-05-27
07:12
2020-05-27
06:06
2020-05-22
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料