下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
手動火災報警按鈕等火災自動報警系統組件有怎樣的安裝要求?
火災自動報警系統的主要組件包括控制器類設備、火災探測器、手動火災報警按鈕、消防電氣控制裝置、模塊、消防應急廣播揚聲器和火災警報器、消防專用電話、消防設備應急電源、可燃氣體探測器、電氣火災監控探測器等。
一、手動火災報警按鈕的安裝要求
系統主要組件包括控制器類設備、火災探測器、手動火災報警按鈕、消防電氣控制裝置、模塊、消防應急廣播揚聲器和火災警報器、消防專用電話、消防設備應急電源、可燃氣體探測器、電氣火災監控探測器等。
(1)手動火災報警按鈕應安裝在明顯和便于操作的位置。當安裝在墻上時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m。手動火災報警按鈕應安裝牢固,不應傾斜。
(2)手動火災報警按鈕的連接導線應留有不小于150mm的余量,且在其端部應有明顯標志。
火災報警按鈕等的安裝要求120200612150020553.png)
二、消防電氣控制裝置的安裝要求
(1)消防電氣控制裝置在安裝前應進行功能檢查,檢查結果不合格的裝置嚴禁安裝。
(2)消防電氣控制裝置外接導線的端部,應有明顯的永久性標志。消防電氣控制裝置箱體內不同電壓等級、不同電流類別的端子應分開布置,并應有明顯的永久性標志。
(3)消防電氣控制裝置在消防控制室內墻上安裝時,其主顯示屏高度宜為1.5m~1.8m;其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m;落地安裝時,其底邊宜高出地(樓)面0.1~0.2m。
火災報警按鈕等的安裝要求220200612150043304.png)
三、模塊的安裝要求
(1)同一報警區域內的模塊宜集中安裝在金屬箱內。模塊(或金屬箱)應獨立支撐或固定,安裝牢固,并應采取防潮、防腐蝕等措施。隱蔽安裝時在安裝處應有明顯的部位顯示和檢修孔。
(2)模塊的連接導線,應留有不小于150mm的余量,其端部應有明顯標志。
火災報警按鈕等的安裝要求320200612150058771.png)
四、消防應急廣播揚聲器和火災警報器的安裝要求
(1)火災光警報裝置應安裝在安全出口附近明顯處,底邊距地(樓)面高度在2.2m以上。
(2)光警報器與消防應急疏散指示標志不宜在同一面墻上,安裝在同一面墻上時,距離應大于1m。
火災報警按鈕等的安裝要求420200612150115349.png)
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】某消防設施檢測機構對建筑內火災自動報警系統進行檢測時,對手動火災報警按鈕進行檢查,根據現行國家消防技術標準,關于手動火災報警按鈕安裝的說法中,正確的是( )。
A.手動火災報警按鈕的連接導線的余量不應小于150mm
B.墻上手動火災報警按鈕的底邊距離樓面高度應為1.5m
C.墻上手動火災報警按鈕的底邊距離樓面高度應為1.7m
D.手動火災報警按鈕的連接導線的余量不應大于100mm
【答案】A
233手動火災報警按鈕的安裝間距與設置部位有什么要求?:手動火災報警按鈕的安裝間距與設置部位有什么要求?火災自動報警系統設備的設計及設置,手動火災報警按鈕的設置:1.手動火災報警按鈕的安裝間距。每個防火分區應至少設置一只手動火災報警按鈕。從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的手動火災報警按鈕的步行距離不應大于30m。2.手動火災報警按鈕的設置部位,(1)手動火災報警按鈕宜設置在疏散通道或出入口處。列車上設置的手動火災報警按鈕。
364手動火災報警按鈕的分類有哪兩種?:手動火災報警按鈕的分類有哪兩種?手動火災報警按鈕是火災自動報警系統中不可缺少的一種手動觸發器件,它通過手動操作報警按鈕向火災報警控制器發出火災報警信號。手動火災報警接鈕按編碼方式分為編碼型報警按鈕與非編碼型報警按鈕。在每個防火分區應至少設置一個手動火災報警按鈕。從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的一個手動火災報警按鈕的距離不應大于30m。手動火災報警按鈕宜設置在公共活動場所的出入口處。
338消防應急廣播等火災自動報警系統組件的調試要求是什么?:消防應急廣播等火災自動報警系統組件的調試要求是什么?消防應急廣播 控制設備應在100s內發出故障信號。切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線。應急電源的主用電源和備用電源應不能同時輸出,(2)手動停止應急電源的輸出;應急電源應恢復到啟動前的工作狀態,應急電源應能發出聲音提示信號,(4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號。應急電源應在5S內轉入應急工作狀態。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料