火災自動報警系統中的控制器類設備的安裝要求是什么?
系統主要組件包括控制器類設備、火災探測器、手動火災報警接鈕、消防電氣控制裝置、模塊、消防應急廣播揚聲器和火災警報器、消防專用電話、消防設備應急電源、可燃氣體探測器、電氣火災監控探測器等。
控制器類設備主要包括火災報警控制器、區域顯示器、消防聯動控制器、可燃氣體報警控制器、電氣火災監控器、氣體(泡沫)滅火控制器、消防控制室圖形顯示裝置、火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置、防火門監控器等設備。
(1)控制器類設備在消防控制室內的布置要求
備安裝要求120200612112813479.png)
1)設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m,雙列布置時不應小于2m。
2)在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。
3)設備面盤后的維修距離不宜小于1m。
備安裝要求220200612112831371.png)
4)設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。
備安裝要求320200612112903293.png)
5)與建筑內其他弱電系統合用的消防控制室,消防設備應集中設置,并應與其他設備間有明顯間隔。
備安裝要求420200612112921122.png)
(2)引入控制器的電纜或導劲愕陌惭b要求
1)配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠。
2)電纜芯線和所配導線的端部均應標明編號,并與圖樣一致,字跡應清晰且不易褪色。
3)端子板的每個接線端,接線不得超過2根,電纜芯和導線,應留有不小于200mm的余量并應綁扎成束。
4)導線穿管、線槽后,應將管口、槽口封堵。
299火災報警控制器系統設備應該如何設置?:火災報警控制器系統設備應該如何設置?6.1.4集中報警系統和控制中心報警系統中的區域火災報警控制器在滿足下列條件時,6.3.1每個防火分區應至少設置一只手動火災報警按鈕。從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的自動火災報警按鈕的步行距離不應大于30m。6.3.2手動火災報警按鈕應設置在明顯和便于操作的部位。6.4.1每個報警區域宜設置一臺區域顯示器(火災顯示盤);
620火災自動報警系統的聯動控制是什么?:火災自動報警系統的聯動控制是什么?能自動切除報警區域內有關的空調器,需要火災自動報警系統聯動控制的消防設備,其聯動觸發信號應采用兩個報警觸發裝置報警信號的,濕式和干式系統的聯動觸發信號是報警閥壓力開關的動作信號與該報警閥防護區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號的:消火栓系統的聯動觸發信號是消火栓按鈕的動作信號與該消火栓按鈕所在報警區域內任一火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號的: