排煙系統中排煙量的計算方法及原則是什么?
在不具備自然排煙條件時,機械排煙系統能將火災中建筑房間、走道內的煙氣和熱量排出建筑,為人員安全疏散和開展滅火救援行動創造有利條件。
排煙系統設計計算:
(一)排煙量的設計原則
(1)排煙系統的設計風量不應小于該系統計算風量的1.2倍。當采用自然排煙方式時,儲煙倉的厚度不應小于空間凈高的20%,且不應小于500mm;當采用機械排煙方式時,不應小于空間凈高的10%,且不應小于500mm。同時,儲煙倉底部距地面的高度應大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度應按標準的相關規定計算確定。
(2)當一個排煙系統負擔多個防煙分區排煙時,其系統排煙量的計算應符合下列規定:
①當系統負擔具有相同凈高場所時,對于建筑空間凈高大于6m的場所,應按排煙量最大的一個防煙分區的排煙量計算;對于建筑空間凈高為6m及以下的場所,應按任意兩個相鄰防煙分區的排煙量之和的最大值計算。
②當系統負擔具有不同凈高場所時,應采用上述方法對系統中每個場所所需的排煙量進行計算,并取其中的最大值作為系統排煙量。
(二)排煙量的計算方法
其他場所的排煙量或自然排煙窗(口)面積應按照煙羽流類型,根據火災熱釋放速率、清晰高度、煙羽流質量流量及煙羽流溫度等參數計算確定。各類場所的火災熱釋放速率可按標準的相關規定計算且不應小于規定的值。設置自動噴水滅火系統的場所,其室內凈高大于8m時,應按無噴淋場所對待。
務-排煙系統設計計算20200618161755855.png)
(三)排煙風速
當排煙管道內壁為金屬時,管道設計風速不應大于20m/s;當排煙管道內壁為非金屬時,不應大于15m/s。排煙口風速不宜大于10m/s。
457排煙系統控制方式是什么?:排煙系統控制方式是什么?
740排煙設施的排煙量如何計算?:排煙設施的排煙量如何計算?
264機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?:機械排煙系統中排煙管道的設置要求有哪些?或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。(1)排煙管道應采用不燃材料制作且內壁應光滑,不應采用土建風道。吊頂內的排煙管道應采用不燃燒材料進行隔熱,(3)豎向設置的排煙管道應設置在獨立的管道井內,排煙管道的耐火極限不應低于 0.50h。排煙管道井應采用耐火極限不小于1.00h的隔墻與相鄰區域分隔;