IG541混合氣體滅火系統的設計應符合哪些規定?
幫考網校2020-06-19 12:07
精選回答

IG541混合氣體滅火系統的設計應符合哪些規定?

氣體滅火系統的設計應以《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370-2005)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB SO263-2007)等規范和標準為依據,根據保護對象、系統設置類型、滅火劑種類等確定設計基本參數。

IG541混合氣體滅火系統的滅火設計濃度不應小于滅火濃度的1.3倍,惰化設計濃度不應小于惰化濃度的1.1倍。固體表面火災的滅火濃度為28.1%,規范中未列出的,應經試驗確定。當IG541混合氣體滅火劑噴放至設計用量的95%時,其噴放時間不應大于60s且不應小于48s

1.滅火浸漬時間應符合下列規定:

1)木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min

2)通信機房、電子計算機房內的電氣設備火災,宜采用10min

3)其他固體表面火災,宜采用10min

2.儲存容器充裝量應符合下列規定:

1)一級充壓(15.0MPa)系統,充裝量應為211.15kg/m3

2)二級充壓(20.0MPa)系統,充裝量應為281.06kg/m3

下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。

2018年一級注冊消防工程師考試真題】某室內凈高為4.0m的檔案館擬設置七氟丙烷滅火系統。根據現行國家標準《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370),該氣體滅火系統的下列設計方案中,錯誤的是(  )。

A.泄壓口下沿距頂棚1.0m

B.一套系統保護5個防護區

C.設計噴放時間為12s

D.滅火設計濃度為10%

【答案】C

2018年一級注冊消防工程師考試真題】某電子計算機房,擬采用氣體滅火系統保護,下列氣體滅火系統中,設計滅火濃度最低的是(  )。

A.氮氣滅火系統

B.IG-541滅火系統

C.二氧化碳滅火系統

D.七氟丙烷滅火系統

【答案】D

2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《氣體滅火系統設計規范》(GB 50370),當IG541混合氣體滅火劑噴放至設計用量的95%時,其最長噴放時間應為(  )。

A.30s

B.48s

C.70s

D.60s

【答案】D

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

岗巴县| 赤水市| 罗城| 舞钢市| 伊吾县| 扎赉特旗| 广饶县| 汝城县| 苍梧县| 阿拉尔市| 乌审旗| 屯留县| 静乐县| 樟树市| 明溪县| 怀化市| 乌拉特中旗| 广南县| 冕宁县| 莎车县| 子长县| 乡城县| 武鸣县| 临澧县| 巩义市| 海林市| 林西县| 普安县| 湘潭县| 滨州市| 丰镇市| 江津市| 英山县| 鹤岗市| 张掖市| 江永县| 琼中| 高安市| 岚皋县| 随州市| 新巴尔虎右旗|