建筑內防火閥及排煙防火閥的設置應滿足怎樣的防火檢查要求?
幫考網校2020-06-18 14:58
精選回答

建筑內防火閥及排煙防火閥應滿足怎樣的防火設置要求?

防火閥是指安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到一定溫度時關閉,在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。

防火閥應外觀完好無損,機械部分外表無銹蝕、變形或機械損傷。在其明顯部位設置永久性標牌,標明產品名稱、型號、規格、耐火性能及商標、生產單位(制造商)名稱和廠址、出廠曰期及產品生產批號、執行標準等,內容清晰,設置牢靠。

防火閥及排煙防火閥:

一、防火閥設置要求

1. ①穿越防火分區處②穿越通風、空調機房的房間隔墻和樓板處③穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處④穿越防火分隔處的變形縫兩側⑤豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上

2. 當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,水平風管與豎向總管的交接處可不設置防火閥。

3. 公共建筑的浴室、衛生間和廚房的豎向排風管,需采取防止回流措施,在支管上設置防火閥。(公稱動作溫度為70℃)

4. 公共建筑內廚房的排油煙管道,在與豎向排風管連接的支管處設置防火閥。(公稱動作溫度為150℃)

二、排煙防火閥

安裝在排煙系統管道上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到280℃時自動關閉。

以下是相關圖解:

下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!

2016年消防工程師考試真題】關于防火閥和排煙防火閥在建筑通風和排煙系統中的設置要求,下列說法中,錯誤的是(  )。

A.排煙防火閥開啟和關閉的動作信號應反饋至消防聯動控制器

B.防火閥和排煙防火閥應具備溫感器控制方式

C.安裝在排煙風機入口總管處的排煙防火閥關閉后,應直接聯動控制排風機停止運轉

D.當建筑內每個防火分區的通風、空調系統均獨立設置時,水平風管與豎向總管的交接處應設置防火閥

【答案】D

2017年消防工程師考試真題】在對某辦公樓進行檢査時,調閱圖紙資料得知,該樓為鋼筋混凝土框架結構,柱、梁、樓板的設計耐火極限分別為3.00h、2.00h、1.00h,每層劃分為2個防火分區。下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是(  )。

A.將內走廊上原設計的常閉式甲級防火門改為常開式甲級防火門

B.將二層原設計的防火墻移至一層餐廳中部的次梁對應位罝上,防火分區面積仍然符合規范要求

C.將其中一個防火分區原設計活動式防火窗改為常閉式防火窗

D.排煙防火閥處于開啟狀態,但能遇火災報警系統聯動和現場手動關閉

【答案】B

【解析】設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,A選項正確。防火墻應直接設置在基礎上或框架、梁等承重結構上,框架、梁等承重結構的耐火極限不應低于防火墻的耐火極限。防火墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面板的底而基層。次梁不屬于承重結構,B選項錯誤。設置在防火墻、防火隔墻上的防火窗,應采用不可開啟的窗扇或具有火災時能自行關閉的功能,C選項正確。排煙防火閥平時呈開啟狀態,具有聯動和現場手動關閉功能,D選項正確。

2017年消防工程師考試真題】某商業建筑,建筑高度23.3m,地上標準層每層劃分為面積相近的2個防火分區,防火分隔部位的寬度為60m,該商業建筑的下列防火分隔做法中,正確的有(  )。

A.防火墻設置2個不可開啟的乙級防火窗

B.防火墻上設置2樘常閉式乙級防火門

C.設置總寬度為13m,耐火極限為3.00h的特級防火卷簾

D.采用耐火極限為3.00h的不燃性墻體從樓地面基層隔斷至梁或樓板地面基層

E.通風管道在穿越防火墻處設置一個排煙防火閥

【答案】CD

【解析】A、B選項錯誤,防火墻上不應開設門、窗、洞口,確需開設時,應設置不可開啟或火災時能自動關閉的甲級防火門、窗。C選項正確,防火分隔部位設置防火卷簾時,除中庭外,當防火分隔部位的寬度不大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于10m;當防火分隔部位的寬度大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于該部位寬度的1/3,且不應大于20m。D選項正確,防火墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面板的底面基層。E選項錯誤,通風、空氣調節系統的風管在穿越防火分區處應設置公稱動作溫度為70℃的防火閥。

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

马鞍山市| 九寨沟县| 华安县| 祁阳县| 双辽市| 溧水县| 兴国县| 山阳县| 开平市| 淳化县| 西藏| 保康县| 宝鸡市| 温宿县| 金沙县| 齐齐哈尔市| 华亭县| 余江县| 罗甸县| 南溪县| 北流市| 大邑县| 安乡县| 东平县| 泰兴市| 神池县| 门源| 阳东县| 郯城县| 阜平县| 北川| 洛川县| 电白县| 包头市| 康马县| 阳春市| 孙吴县| 丹棱县| 海淀区| 桐庐县| 扎兰屯市|