建筑內防火閥及排煙防火閥應滿足怎樣的防火設置要求?
防火閥是指安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到一定溫度時關閉,在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。
防火閥應外觀完好無損,機械部分外表無銹蝕、變形或機械損傷。在其明顯部位設置永久性標牌,標明產品名稱、型號、規格、耐火性能及商標、生產單位(制造商)名稱和廠址、出廠曰期及產品生產批號、執行標準等,內容清晰,設置牢靠。
防火閥及排煙防火閥:
一、防火閥設置要求
1. ①穿越防火分區處②穿越通風、空調機房的房間隔墻和樓板處③穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處④穿越防火分隔處的變形縫兩側⑤豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上。
2. 當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,水平風管與豎向總管的交接處可不設置防火閥。
3. 公共建筑的浴室、衛生間和廚房的豎向排風管,需采取防止回流措施,在支管上設置防火閥。(公稱動作溫度為70℃)
4. 公共建筑內廚房的排油煙管道,在與豎向排風管連接的支管處設置防火閥。(公稱動作溫度為150℃)
二、排煙防火閥
安裝在排煙系統管道上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到280℃時自動關閉。
以下是相關圖解:
下面我們來做三道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】關于防火閥和排煙防火閥在建筑通風和排煙系統中的設置要求,下列說法中,錯誤的是( )。
A.排煙防火閥開啟和關閉的動作信號應反饋至消防聯動控制器
B.防火閥和排煙防火閥應具備溫感器控制方式
C.安裝在排煙風機入口總管處的排煙防火閥關閉后,應直接聯動控制排風機停止運轉
D.當建筑內每個防火分區的通風、空調系統均獨立設置時,水平風管與豎向總管的交接處應設置防火閥
【答案】D
【2017年消防工程師考試真題】在對某辦公樓進行檢査時,調閱圖紙資料得知,該樓為鋼筋混凝土框架結構,柱、梁、樓板的設計耐火極限分別為3.00h、2.00h、1.00h,每層劃分為2個防火分區。下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是( )。
A.將內走廊上原設計的常閉式甲級防火門改為常開式甲級防火門
B.將二層原設計的防火墻移至一層餐廳中部的次梁對應位罝上,防火分區面積仍然符合規范要求
C.將其中一個防火分區原設計活動式防火窗改為常閉式防火窗
D.排煙防火閥處于開啟狀態,但能遇火災報警系統聯動和現場手動關閉
【答案】B
【解析】設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,A選項正確。防火墻應直接設置在基礎上或框架、梁等承重結構上,框架、梁等承重結構的耐火極限不應低于防火墻的耐火極限。防火墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面板的底而基層。次梁不屬于承重結構,B選項錯誤。設置在防火墻、防火隔墻上的防火窗,應采用不可開啟的窗扇或具有火災時能自行關閉的功能,C選項正確。排煙防火閥平時呈開啟狀態,具有聯動和現場手動關閉功能,D選項正確。
【2017年消防工程師考試真題】某商業建筑,建筑高度23.3m,地上標準層每層劃分為面積相近的2個防火分區,防火分隔部位的寬度為60m,該商業建筑的下列防火分隔做法中,正確的有( )。
A.防火墻設置2個不可開啟的乙級防火窗
B.防火墻上設置2樘常閉式乙級防火門
C.設置總寬度為13m,耐火極限為3.00h的特級防火卷簾
D.采用耐火極限為3.00h的不燃性墻體從樓地面基層隔斷至梁或樓板地面基層
E.通風管道在穿越防火墻處設置一個排煙防火閥
【答案】CD
【解析】A、B選項錯誤,防火墻上不應開設門、窗、洞口,確需開設時,應設置不可開啟或火災時能自動關閉的甲級防火門、窗。C選項正確,防火分隔部位設置防火卷簾時,除中庭外,當防火分隔部位的寬度不大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于10m;當防火分隔部位的寬度大于30m時,防火卷簾的寬度不應大于該部位寬度的1/3,且不應大于20m。D選項正確,防火墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面板的底面基層。E選項錯誤,通風、空氣調節系統的風管在穿越防火分區處應設置公稱動作溫度為70℃的防火閥。
415防火閥及排煙防火閥是什么?:防火閥及排煙防火閥是什么?
522排煙防火閥應設置在排煙管道的哪些部位?:機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。排煙防火閥是安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,排煙管道下列部位應設置排煙防火閥:2.一個排煙系統負擔多個防煙分區的排煙支管上;3.排煙風機入口處;排煙系統豎向設置時,垂直風管應設置在管井內,且與垂直風管連接的水平風管應設280℃排煙防火閥。排煙防火閥安裝在排煙系統管道上。
763建筑內防火閥及排煙防火閥的設置應滿足怎樣的防火檢查要求?:建筑內防火閥及排煙防火閥應滿足怎樣的防火設置要求?1. ①穿越防火分區處②穿越通風、空調機房的房間隔墻和樓板處③穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處④穿越防火分隔處的變形縫兩側⑤豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上,在與豎向排風管連接的支管處設置防火閥,【2016年消防工程師考試真題】關于防火閥和排煙防火閥在建筑通風和排煙系統中的設置要求。