下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
擋煙設施應如何設置?
用于防煙分區擋煙的設施主要有屋頂擋煙隔板、擋煙垂壁和從頂棚下凸出不小于500 mm的梁等,其中,屋頂擋煙隔板是指設在屋頂內,能對煙氣和熱氣的橫向流動造成障礙的垂直分隔體。擋煙垂壁是指用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定蓄煙空間的擋煙分隔設施。防火檢查中,通過對擋煙高度、擋煙垂壁等進行檢查,核實擋煙設施的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
(1)擋煙垂壁外觀
標牌牢固,標識清楚,金屬零部件表面無明顯凹痕或機械損傷,各零部件的組裝、拼接處無錯位。
(2)擋煙垂壁的搭接寬度
卷簾式擋煙垂壁擋煙部件由兩塊或兩塊以上織物縫制時,搭接寬度不得小于20mm;采用多節垂壁搭接的形式使用時,卷簾式擋煙垂壁的搭接寬度不得小于100mm,翻板式擋煙垂壁的搭接寬度不得小于20mm;寬度測量值的允許負偏差不得大于規定值的5%。
(3)擋煙垂壁邊沿與建筑物結構表面的最小距離
不得大于20mm,測量值的允許正偏差不得大于規定值的5%。
(4)活動式擋煙垂壁的下降
卷簾式擋煙垂壁的運行速度≥0.07m/s;翻板式擋煙垂壁的運行時間小于7s;擋煙垂壁設置限位裝置,當其運行至上、下限位時,能自動停止。
(5)聯動
采用加煙的方法使感煙探測器發出模擬煙火災報警信號;由消防控制中心發出控制信號。觀察防煙分區內的活動式擋煙垂壁能自動下降至擋煙工作位置。
(6)斷電試驗
切斷系統供電,觀察擋煙垂壁能自動下降至擋煙工作位置。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2018年消防工程師考試真題】某建筑進行防火檢查,防煙分區的活動擋煙垂壁的下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求是( )。
A.采用厚度為1.00mm的金屬板材作擋煙垂壁
B.擋煙垂壁的單節寬度為2m
C.擋煙垂壁的實際擋煙高度為600mm
D.擋煙的感溫火災探測器的報警信號作為擋煙垂壁的聯動觸發信號
【答案】D
【解析】根據《擋煙垂壁》GA533-2012
5.1.2.2制作擋煙垂壁的金屬板材的厚度不應小于0.8mm,其熔點不應低于750℃。A選項正確。
5.1.3.2采用不燃無機復合板、金屬板材、防火玻璃等材料制作剛性擋煙垂壁的單節寬度不應大于2000mm;采用金屬板材、無機纖維織物等制作柔性擋煙垂壁的單節寬度不應大于4000mm。B選項正確。
根據《火災自動報警系統設計規范》GB50116-20134.5.1防煙系統的聯動控制方式應符合下列規定:
2.應由同一防煙分區內且位于電動擋煙垂壁附近的兩只獨立的感煙火災探測器的報警信號,作為電動擋煙垂壁降落的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制電動擋煙垂壁的降落。D選項錯誤。
778排煙設施的防煙分區怎么分?:排煙設施的防煙分區怎么分?
128應怎樣設置人防工程安全出口的數量?:應怎樣設置人防工程安全出口的數量?為了在發生火災時能夠迅速安全地疏散人員和搶救物資,必須設置足夠數量的安全出口和疏散門,每個防火分區的安全出口不少于2個。當人防工程僅設一個安全出口時,①如有防火墻隔成多個防火分區且每個防火分區設有一個直通室外的安全出口時,每個防火分區可利用防火墻上通向相鄰分區的甲級防火門作為第二安全出口。其室內地坪與室外出入口地面高差不大于10m。
522排煙防火閥應設置在排煙管道的哪些部位?:機械排煙系統是由擋煙垂壁、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成的。排煙防火閥是安裝在排煙系統管道上或風機吸入口處,排煙管道下列部位應設置排煙防火閥:2.一個排煙系統負擔多個防煙分區的排煙支管上;3.排煙風機入口處;排煙系統豎向設置時,垂直風管應設置在管井內,且與垂直風管連接的水平風管應設280℃排煙防火閥。排煙防火閥安裝在排煙系統管道上。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號