下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
人防工程的平面布置應遵循怎樣的防火檢查要求?
防火檢查中,主要通過對人防工程內地下商店、歌舞娛樂放映游藝場所、醫院病房、柴油發電機房、鍋爐房等特殊場所或重要設備用房進行檢查,核實人防工程的平面布置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
1.不允許設置的場所或設施
(1)哺乳室、幼兒園、托兒所、游樂廳等兒童活動場所和殘疾人員活動場所。
(2)使用、儲存液化石油氣、相對密度(與空氣密度比值)大于或等于0.75的可燃氣體和閃點小于60℃的液體作燃料的場所。
(3)油浸電力變壓器和其它油浸電氣設備。

2. 地下商店
(1)設置層數。地下商店營業廳不得設置在地下三層及以下層。
(2)商品種類。營業廳經營和儲存商品的火災危險性不得為甲、乙類。
(3)營業廳的防火分隔。當總建筑面積大于20000m2時, 應采用不開設門窗洞口的防火墻進行分隔。對確需局部連通的相鄰區域,采取下沉式廣場、防火隔間、避難走道和防煙樓梯間等措施進行防火分隔。
3.歌舞娛樂放映游藝場所
(1)與其他部位的防火分隔。采用耐火極限不低千2.00h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1.50h的樓板與其他場所隔開,必須在墻上開設的門須為乙級防火門。
(2)設置部位。布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不大于9m。
(3)設置層數。歌舞娛樂放映游藝場所不得布置在地下二層及以下層。當設置在地下一層時,室內地面與室外出入口地坪的高差不大于10m。
(4)房間布局。一個廳、室的建筑面積不大于200m2;建筑面積大于50m2的廳、室,疏散出口不少于2個;廳、室隔墻上的門須為乙級防火門。
4.醫院病房
人防工程內的醫院病房不得設置在地下二層及以下層,設置在地下一層時,室內地面與室外出入口地坪的高差不大于10m。
5.消防控制室
(1)設置部位。設置在地下一層,并鄰近直接通向地面的安全出口。當?shù)孛娼ㄖO(shè)有消防控制室時,可與地面建筑消防控制室合用。
(2)與建筑其他部位的防火分隔。采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其它部位隔開。
6.柴油發電機房
除參照民用建筑內設置柴油發電機房的要求進行檢查,還需檢查以下內容:
(1)儲油間的設置。機房內設置儲油間的總儲存量不大于1m3,且儲油間采用防火墻和甲級防火門與發電機間隔開,并設置高150mm的不燃燒、不滲漏的門檻,地面不得設置地漏。
(2)與電站控制室的防火分隔。與電站控制室之間的連接通道處設置一道常閉甲級防火門,與電站控制室之間的密閉觀察窗達到甲級防火窗性能。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】對某地下一層人防工程進行消防安全檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準要求的有( )。
A.設置了排煙機房,且采用防火墻和常閉甲級防火門與其他場所隔開
B.設置了一個建筑面積為200㎡的電子游藝廳,并采取了相應的防火分隔措施
C.設置了一個建筑面積為2000㎡的超市,并采取了相應的防火分隔措施
D.設置了一個建筑面積為200㎡的幼兒早教中心,并采取了相應的防火分隔措施
E.設置了一個建筑面積為150㎡的餐廳,其操作間采用液化石油燃料
【答案】DE
147建筑的防火隔離帶設置應遵循哪些消防規定?:建筑的防火隔離帶設置應遵循哪些消防規定?
763建筑內防火閥及排煙防火閥的設置應滿足怎樣的防火檢查要求?:建筑內防火閥及排煙防火閥應滿足怎樣的防火設置要求?1. ①穿越防火分區處②穿越通風、空調機房的房間隔墻和樓板處③穿越重要或火災危險性大的房間隔墻和樓板處④穿越防火分隔處的變形縫兩側⑤豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上,在與豎向排風管連接的支管處設置防火閥,【2016年消防工程師考試真題】關于防火閥和排煙防火閥在建筑通風和排煙系統中的設置要求。
996有頂棚的步行街應遵循怎樣的防火檢查要求?:有頂棚的步行街應遵循怎樣的防火檢查要求?通過對步行街兩側建筑、兩側建筑的商鋪、步行街的端部、步行街的頂棚及消防設施布置等內容進行檢查,且步行街兩側的建筑需利用步行街進行安全疏散時,2.步行街兩側建筑相對面的最近距離均不應小于本規范對相應高度建筑的防火間距要求且不應小于9m。3. 步行街兩側建筑的商鋪之間應設置耐火極限不低于2.00h的防火隔墻。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料