對變壓器室的防火檢查是怎樣的?
變壓器室設有油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關時,宜設置在建筑外的專用房間內。當與民用建筑貼鄰布置時,須采用防火墻與所貼鄰的建筑分隔,且不得貼鄰人員密集場所,設置變壓器室的專用房間耐火等級不得低于二級。對受條件限制布置在民用建筑、汽車庫或修車庫內的變壓器室進行檢查時,主要檢查以下內容:
(1)變壓器容量:油浸變壓器的總容量不大于1260kV·A,單臺容量不大于630kV·A。
(2)設施:油浸變壓器、多油開關室、高壓電容器室,應設置火災報警裝置、防止油品流散的設施和與建筑規模相適應的滅火設施;對于油浸變壓器,應設置能儲存變壓器全部油量的事故儲油設施。
(3)設置部位:變壓器室不得布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰,應設置在建筑首層或地下一層的靠外墻部位。
(4)與建筑其他部位的防火分隔:變壓器室之間、變壓器室與配電室之間應設置耐火極限不低于2.00 h的防火隔墻;變壓器室與其他部位之間應采用耐火極限不低于2.00 h的防火隔墻和耐火極限不低于1.50h的不燃性樓板分隔。確需在隔墻上開設的門、窗,采用甲級防火門、窗。
(5)疏散門的設置:變壓器室的疏散門應直通室外或安全出口。
75變壓器室的平面布置是怎樣的?:變壓器室的平面布置是怎樣的?
90電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?:電動機和電熱器具防火措施的檢查是怎樣的?它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產生旋轉磁場并作用于轉子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動力旋轉扭矩。電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機,電動機應安裝在牢固的機座上,電動機外殼接地應牢固可靠、完好無損,電動機應裝設短路保護和接地故障保護。電動機控制設備的電氣元器件外觀應整潔,各接線端子及緊固件應無缺損、銹蝕等現象;
80人防工程的防火分區面積應滿足怎樣的檢查要求?:人防工程的防火分區面積應滿足怎樣的檢查要求?防火分區主要包括水平防火分區和垂直防火分區兩部分。所謂水平防火分區,就是用防火墻或防火門、防火卷簾等將各樓層在水平方向分隔為兩個或幾個防火分區;通過對防火分區的建筑面積、防火分隔的完整性進行檢查,核實防火分區的劃分是否符合現行國家工程建設消防投術標準的要求。其面積可不計入溜冰館、游泳館、射擊館、保齡球館的防火分區建筑面積;