室內消火栓應符合怎樣的安裝前檢查要求?
室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。
(一)室內消火栓的分類
(1)按出水口型式可分為:單出口室內消火栓和雙出口室內消火栓。
(2)按栓閥數量可分為:單栓閥室內消火栓和雙栓閥室內消火栓。
(3)按結構型式可分為:直角出口型室內消火栓、45°出口型室內消火栓、旋轉型室內消火栓、減壓型室內消火栓、旋轉減壓型室內消火栓、減壓穩壓型、旋轉減壓穩壓型室內消火栓等。
(二)室內消火栓的檢查
(1)產品標識。對照產品的檢驗報告,室內消火栓應在閥體或閥蓋上鑄出型號、規格和商標且與檢驗報告描述一致,如發現不一致的,則判一致性檢查不合格。
(2)手輪。室內消火栓手輪輪緣上應明顯地鑄出標示開關方向的箭頭和字樣,手輪直徑應符合要求,如常用的SN65型手輪,其直徑不小于120mm。
以下是相關圖解:
(3)材料。室內消火栓閥座及閥桿螺母材料性能應不低于黃銅,閥桿本體材料性能應不低于鉛黃銅。
(三)消火栓箱的檢查
(1)外觀質量和標志:火栓箱箱體應設耐久性銘牌,包括以下內容:產品名稱,產品型號,批準文件的編號,注冊商標或廠名,生產日期,執行標準。
現場檢查時可以用小刀輕刮箱體內外表面圖層,查看是否經過防腐處理。
(2)器材的配置和性能:按照室內消火栓箱的產品檢驗報告,箱內消防器材的配置應該與報告一致,且消火栓箱內配置的消防器材(水槍、水帶等)應符合各產品現場檢查的要求。
(3)箱門:消火栓箱應設置門鎖或箱門關緊裝置。設置門鎖的栓箱,除箱門安裝玻璃者以及能被擊碎的透明材料外,均應設置箱門緊急開啟的手動機構,應保證在沒有鑰匙的情況下開啟靈活、可靠。且箱門開啟角度不得小于160°并無卡阻。
(4)水帶安置:卷盤式消火栓箱的水帶盤從掛臂上取出應無卡阻。
(5)材料:使用千分尺進行測量,箱體應使用厚度不小于1.2mm的薄鋼板或鋁合金材料制造,箱門玻璃厚度不小于4.0mm。
716室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?:室外消火栓系統中市政消火栓的設置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直徑DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一側設置,應在道路的兩側交叉錯落設置市政消火栓,應設置市政消火栓,4.市政消火栓應布置在消防車易于接近的人行道和綠地等地點,火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15L/s。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
409消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?:消防控制室的值班應急程序應符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,也是建筑發生火災和進行日常火災演練時的應急指揮中心。消防控制室管理應實行每日24h專人值班制度,火災自動報警系統和滅火系統應處于正常工作狀態;消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。消防控制室的值班應急程序應符合下列要求:
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料