下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
泡沫消火栓的安裝要求是怎樣的?
泡沫消火栓是泡沫滅火系統中的重要裝置之一,特別適用于大面積有火災危險的易燃液體和可燃液體的產生,貯存和使用場所。泡沫消火栓主要由法蘭、筒體、球閥、內接、消防管牙及端蓋組成。
(1)安裝要求
1)一般情況下,室外管道選用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓,室內管道選用室內泡沫消火栓或消火栓箱。
2)地上式泡沫消火栓要垂直安裝,地下式泡沫消火栓要安裝在消火栓井內的泡沫混合液管道上。
3)地上式泡沫消火栓的大口徑出液口要朝向消防車道,以便于消防車或其他移動式的消防設備吸液口的安裝。地上式泡沫消火栓上的大口徑出液口,在一般情況下不用,而是利用其小口徑出液口即KWS65型接口,接上消防水帶和泡沫槍進行滅火,當需要利用消防車或其他移動式消防設備滅火,而且需要從泡沫混合液管道上設置的消火栓上取用泡沫混合液時,才使用大口徑出液口。
4)地下式泡沫消火栓要有明顯永久性標志,一般在井蓋上都有標志,但由于銹蝕或被灰塵覆蓋,甚至違反規定堆放物資,使得在使用時很難快速找到消火栓,為了安全可在明顯處設置標志,如在附近的墻上設置標志。
5) 地下式泡沫消火栓頂部與井蓋底面的距離不得大于0.4m ,且不小于井蓋半徑,這樣做是為了消防人員操作快捷方便,以免下井操作,也避免井蓋被乳壞而損壞消火栓。
6)室內泡沫消火栓的栓口方向宜向下或與設置泡沫消火栓的墻面成90°,栓口離地面或操作基面的局度一般為1.1m ,允許偏差為±20mm,坐標的允許偏差為20mm。
7)泡沫泵站內或站外附近泡沫混合液管道上設置的泡沫消火栓,要符合設計要求。
(2)檢測方法
采用尺量檢查和觀察檢查。
55消防照明燈的安裝應符合怎樣的要求?:系統部件及配件的型號、規格應符合設計文件的規定。燈具應固定安裝在不燃性墻體或不燃性裝修材料上,不應安裝在門、窗或其他可移動的物體上。燈具安裝后不應對人員正常通行產生影響,燈具周圍應無遮擋物,并應保證燈具上的各種狀態指示燈易于觀察。照明燈安裝應符合下列要求:(1)照明燈宜安裝在頂棚上。應保證燈具光線照射在燈具的水平線以下。(3)照明燈不應安裝在地面上。照明燈在頂棚、疏散走道或通道的上方安裝時。
228泡沫消火栓的安裝要求是怎樣的?:泡沫消火栓的安裝要求是怎樣的?泡沫消火栓主要由法蘭、筒體、球閥、內接、消防管牙及端蓋組成。室外管道選用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓。室內管道選用室內泡沫消火栓或消火栓箱,2)地上式泡沫消火栓要垂直安裝。地下式泡沫消火栓要安裝在消火栓井內的泡沫混合液管道上,3)地上式泡沫消火栓的大口徑出液口要朝向消防車道。地上式泡沫消火栓上的大口徑出液口。
251泡沫滅火系統閥門的安裝應符合怎樣的要求?:泡沫滅火系統閥門的安裝應符合怎樣的要求?泡沫滅火系統的安裝主要包括泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、閥門、泡沫消火栓、泡沫產生裝置等組件的安裝。1)泡沫混合液管道采用的閥門有手動、電動、氣動和液動閥門,3)液下噴射和半液下噴射泡沫滅火系統的泡沫管道進儲罐處設置的鋼質明桿閘閥和止回閥需要水平安裝,4)高倍數泡沫產生器進口端泡沫混合液管道上設置的壓力表、管道過濾器、控制閥一般要安裝在水平支管上。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料