消防供水設施(設備)的檢查要求是什么?
接照施工過程質量控制要求,消防給水系統施工安裝前,要對消防水源及到場的供水設施設備、系統組件、管件、材料等進行現場檢查,檢查內容包括產品質量證明文件檢查和產品現場檢查、檢驗,檢查判定為不合格的設備、系統組件、管件、材料不得用于施工安裝。
(一)消防水泵
1.消防水泵的外觀質量要求
(1)所有鑄件外表面不應有明顯的結疤、氣泡、砂眼等缺陷;
(2)泵體以及各種外露的罩殼、箱體均應噴涂大紅漆。涂層質量應符合相關規定;
(3)消防水泵的形狀尺寸和安裝尺寸與提供的安裝圖紙應相符;
(4)查看銘牌上標注的泵的型號、名稱、特性應與設計說明一致。
2.消防水泵的材料要求
(1)水泵外殼宜為球墨鑄鐵;水泵葉輪宜為青銅或不銹鋼。
3.消防水泵的結構要求
(2)消防泵體上應鑄出表示旋轉方向的箭頭;
(3)泵應設置放水旋塞,放水旋塞應處于泵的最低位置以便排盡泵內余水。
4.消防水泵的機械性能要求
(1)消防水泵的型號與設計型號一致,泵的流量、揚程、功率符合設計要求和國家現行有關標準的規定;
(2)軸封處密封良好,無線狀泄漏現象。
(二)消防增(穩)壓設施
1.消防穩壓罐
(1) 氣壓罐有效容積、氣壓、水位及工作壓力符合設計要求;氣壓水罐應有水位指示器;氣壓水罐上的安全閥、壓力表、泄水管、壓力控制儀表等應符合產品使用說明書的要求。
(2)氣壓罐的出水口公稱直徑按流量計算確定。應急消防氣壓給水設備其公稱直徑不宜小于100mm,出水口處應設有防止消防用水倒流進罐的措施。
(三)水泵接合器
消防水泵接合器的檢查方法和技術要求如下:
(1)查看水泵接合器的外觀是否有瑕疵,油漆是否完整,形狀尺寸和安裝尺寸與提供的安裝圖樣是否相符。
(2)對照設計文件查看選擇的水泵接合器的型號、名稱是否準確、一致。
(3)水泵接合器的設置條件是否具備,其設置位置是否在室外便于消防車接近和使用的地點。
(4)檢查水泵接合器的外形與室外消火栓是否雷同,以免混淆而延誤滅火。
(5)檢查水泵接合器組件(包括單向閥、安全閥、控制閥等)是否齊全。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】下列實施中不屬于消防車取水用的設施是( )。
A.市政消火栓
B.消防水池取水口
C.水泵接合器
D.消防水鶴
【答案】C
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
120消防水泵的動力裝置有什么設置要求?:消防水泵的動力裝置有什么設置要求?以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類嗣具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。(1)消防轉輸泵的供電應符合消防泵的供電要求。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號