采用內保溫系統的建筑外墻,其保溫系統應符合哪些要求?
采用內保溫系統的建筑外墻,其保溫系統應符合下列要求:
(1)對于人員密集場所,用火、燃油、燃氣等具有火災危險性的場所以及各類建筑內的疏散樓梯間、避難走道、避難間、避難層等場所或部位,應采用燃燒性能為A級的保溫材料。
(2)對于其他場所,應采用低煙,低毒且燃燒性能不低于B1級的保溫材料。
的建筑外墻,其保溫系統的要求120200630150755938.png)
(3)保溫材料應采用不燃燒材料做防護層,采用燃燒性能為B1級的保溫材料時,防護層厚度不應小于10mm。
的建筑外墻,其保溫系統的要求220200630150809294.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】采用內保溫系統的建筑外墻,其保溫系統防火做法不符合要求的是( )。
A.采用不燃燒材料做防護層
B.避難層采用燃燒性能為a級的保溫材料
C.疏散樓梯問采用燃燒性能為b1級的保溫材料
D.采用燃燒性能為b1級的保溫材料時,防護層厚度不應小于10mm
【答案】C
603建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?:建筑保溫系統防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,采用B1、B2級保溫材料的外保溫系統應采用不燃材料做防護層,當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用B1、B2級保溫材料時,屋面與外墻之間應采用寬度不小于500mm的不燃材料設置防火隔離帶進行分隔。(4)電氣線路不應穿越或敷設在燃燒性能為B1或B2級的保溫材料中;
528基層墻體、裝飾層之間無空腔和有空腔的建筑外墻保溫系統的技術要求有哪些?:基層墻體、裝飾層之間無空腔和有空腔的建筑外墻保溫系統的技術要求有哪些?基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻保溫系統的技術要求:建筑高度與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻保溫系統的技術要求:建筑外墻采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構時,保溫材料兩側的墻體應采用不燃材料且厚度均不應小于50mm。當建筑的外墻外保溫系統按規定采用燃燒性能等級為B1、B2級的保溫材料時。
327采用外保溫系統的建筑外墻,其保溫材料的要求有哪些?:采用外保溫系統的建筑外墻,(2)與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統。當建筑的外墻外保溫系統按規定采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,防火隔離帶應采用燃燒性能為A級的材料,【例題·多選題】采用外保溫系統的建筑外墻,A.建筑高度120m的住宅建筑,與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統的保溫材料的燃燒性能應為a級。