有哪些建筑可不設室內消火栓系統?
室內消火栓給水系統是建筑物應用最廣泛的一種消防設施。它既可供火災現場人員使用消火栓箱內的消防水喉、水槍撲救初起火災,又可供消防救援人員撲救建筑物的大火。室內消火栓實際上是室內消防給水管網向火場供水的帶有專用接口的閥門,其進水端與消防管道相連,出水端與水帶相連。
可不設室內消火栓系統的建筑如下:
(1)存有與水接觸能引起燃燒、爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不大于5000m3的其他建筑。
(2)耐火等級為一、二級且可燃物較少的單層、多層丁、戊類廠房(倉庫),耐火等級為三、四級且建筑體積小于或等于3000m3的丁類廠房和建筑體積小于或等于5000m3的戊類廠房(倉庫)。
(3)糧食倉庫、金庫以及遠離城鎮且無人值班的獨立建筑。
國家級文物保護單位的重點磚木或木結構的古建筑,宜設置室內消火栓系統。
務-可不設室內消火栓系統的建筑120200629163306651.png)
人員密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面積大于200m2的商業服務網點內應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍。
老年人照料設施內應設置與室內供水系統直接連接的消防軟管卷盤,其設置間距不應大于30m。
務-可不設室內消火栓系統的建筑220200629163331884.png)
00:502020-05-28