電氣防火檢查的主要內容有哪些?
幫考網校2020-06-11 16:19
精選回答

電氣防火檢查的主要內容有哪些?

防火防爆措施是綜合性的措施,包括選用合理的電氣設備,保持必要的防火間距,電氣設備正常運行并有良好的通風,采用耐火設施,有完善的繼電保護裝置等投術措施。

變、配電(室)是工業企業的動力樞紐,電氣設備較多,而且有些設備工作時會產生火花和高溫,因此變、配電站(室)的設置是電氣設備合理布置的重要環節之一。

室外變、配電裝置距堆場、可燃液體儲罐和甲、乙類廠房庫房不應小于25 m距其他建筑物不應小于10m;距液化石油氣罐不應小于35m;石油化工裝置的變、配電室還應布置在裝置的一側,并位于爆炸危險區范圍以外。變壓器油量越大,建筑物耐火等級越低及危險物品儲量越大者,所要求的間距也越大,必要時可加防火墻。

戶內電壓為10kv以上、總油量為60kg以下的充油設備,可安裝在兩側有隔板的間隔內;總油量為60 - 600kg者,應安裝在有防爆隔墻的間隔內總油量為600kg以上者,應安裝在單獨的防爆間隔內。10 kv及其以下的變、配電室不應設在爆炸危險環境的正上方或正下方。變電室與備級爆炸危險環境毗連,最多只能有兩面相連的墻與危險環境共用。

為了防止電火花或危險溫度引起火災,開關、插銷、熔斷器、電熱器具、照明器具、電焊設備和電動機等均應根據需要,適當避開易燃物或易燃建筑構件。