電氣防火檢查的主要內容有哪些?
防火防爆措施是綜合性的措施,包括選用合理的電氣設備,保持必要的防火間距,電氣設備正常運行并有良好的通風,采用耐火設施,有完善的繼電保護裝置等投術措施。
變、配電(室)是工業企業的動力樞紐,電氣設備較多,而且有些設備工作時會產生火花和高溫,因此變、配電站(室)的設置是電氣設備合理布置的重要環節之一。
室外變、配電裝置距堆場、可燃液體儲罐和甲、乙類廠房庫房不應小于25 m;距其他建筑物不應小于10m;距液化石油氣罐不應小于35m;石油化工裝置的變、配電室還應布置在裝置的一側,并位于爆炸危險區范圍以外。變壓器油量越大,建筑物耐火等級越低及危險物品儲量越大者,所要求的間距也越大,必要時可加防火墻。
容120200611160209809.png)
戶內電壓為10kv以上、總油量為60kg以下的充油設備,可安裝在兩側有隔板的間隔內;總油量為60 - 600kg者,應安裝在有防爆隔墻的間隔內;總油量為600kg以上者,應安裝在單獨的防爆間隔內。10 kv及其以下的變、配電室不應設在爆炸危險環境的正上方或正下方。變電室與備級爆炸危險環境毗連,最多只能有兩面相連的墻與危險環境共用。
為了防止電火花或危險溫度引起火災,開關、插銷、熔斷器、電熱器具、照明器具、電焊設備和電動機等均應根據需要,適當避開易燃物或易燃建筑構件。
容220200611160227160.png)
413照明器具防火措施的檢查主要包括哪些內容?:鹵素燈、60W以上的白熾燈等高溫照明燈具不應設置在火災危險性場所。產生腐蝕性氣體的蓄電池室等場所應采用密閉型燈具。儲存可燃物的倉庫及類似場所照明光源應采用冷光源,應采用有防護罩的燈具和墻壁開關,超過60W的白熾燈、鹵素燈、熒光高壓汞燈等照明燈具(包括鎮流器)不應安裝在可燃材料和可燃構件上,B.對照明燈具的發熱部件采取了隔熱措施。
648電氣防爆的檢查內容是什么?:是正確地選擇和安裝使用電氣設備及供電線路,通過對導線材質和允許載流量、線路的敷設和連接方式、電氣設備的選擇和帶電部件的接地等進行檢查,電器線路連接采用壓接、熔焊或釬焊。接地干線宜設置在爆炸危險區域的不同方向,A.可燃粉塵干式除塵器是否布置在系統的負壓段上,C.電氣線路敷設方式,應注意檢查電氣設備和電纜電線的選型及其安裝情況。
96建筑內防火門的防火檢查方法有哪些?:建筑內防火門的防火檢查方法有哪些?通過查閱消防設計文件、建筑平面圖、門窗大樣、防火門工程質量驗收記錄等資料,了解建筑內防火門的安裝位置、數量等數據。核實防火門的型號、規格及耐火性能與消防設計文件的一致性后開展現場檢查,從常閉防火門的任意一側手動開啟,在正常使用狀態下關閉后需要具備防煙性能(聯動)。防火門應能自動關閉,4.手動啟動常開防火門電動關閉裝置,常開防火門能自動關閉。