首頁一級消防工程師綜合能力專業問答正文
瓶裝液化石油氣瓶組間的防火檢查內容是什么?
幫考網校2020-05-19 11:54
精選回答

瓶裝液化石油氣瓶組間的防火檢查內容是什么?

瓶裝液化石油氣瓶組間需獨立設置且不得與住宅建筑、重要公共建筑和其他高層公共建筑貼鄰。瓶裝液化石油氣瓶組間可供建筑或單位自用,賓館、飯店等建筑設置的集中瓶裝液化石油氣儲瓶組間,其容量一般在10瓶以上,有的達30瓶~40瓶(50kg/瓶)。對瓶裝液化石油氣瓶組間進行防火檢查時,主要檢查以下內容:

(1)與所服務建筑的間距:液化石油氣氣瓶采用自然氣化方式供氣時,總容積不大于1 m3的瓶組間可以與所服務的其他建筑貼鄰;總容積大于1 m3不大于4 m3的獨立瓶組間,與所服務建筑的防火間距應符合相關規定。

(2)設施的配置:瓶組間應設置可燃氣體濃度報警裝置;在瓶組間的總出氣管道上應設置緊急事故自動切斷閥。