瓶裝液化石油氣瓶組間的防火檢查內容是什么?
瓶裝液化石油氣瓶組間需獨立設置且不得與住宅建筑、重要公共建筑和其他高層公共建筑貼鄰。瓶裝液化石油氣瓶組間可供建筑或單位自用,賓館、飯店等建筑設置的集中瓶裝液化石油氣儲瓶組間,其容量一般在10瓶以上,有的達30瓶~40瓶(50kg/瓶)。對瓶裝液化石油氣瓶組間進行防火檢查時,主要檢查以下內容:
(1)與所服務建筑的間距:液化石油氣氣瓶采用自然氣化方式供氣時,總容積不大于1 m3的瓶組間可以與所服務的其他建筑貼鄰;總容積大于1 m3、不大于4 m3的獨立瓶組間,與所服務建筑的防火間距應符合相關規定。
(2)設施的配置:瓶組間應設置可燃氣體濃度報警裝置;在瓶組間的總出氣管道上應設置緊急事故自動切斷閥。
648電氣防爆的檢查內容是什么?:是正確地選擇和安裝使用電氣設備及供電線路,通過對導線材質和允許載流量、線路的敷設和連接方式、電氣設備的選擇和帶電部件的接地等進行檢查,電器線路連接采用壓接、熔焊或釬焊。接地干線宜設置在爆炸危險區域的不同方向,A.可燃粉塵干式除塵器是否布置在系統的負壓段上,C.電氣線路敷設方式,應注意檢查電氣設備和電纜電線的選型及其安裝情況。
355建筑內防火門的防火檢查內容是什么?:建筑內防火門的防火檢查內容是什么?防火門是由門板、門框、鎖具、閉門器、順序器、五金件、防火密封件,通過對防火門的選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,(1)常閉防火門應裝有閉門器。雙扇和多扇防火門應裝有順序器。(2)常開防火門裝有在發生火災時能自動關閉門扇的控制、信號反饋裝置和現場手動控制裝置,(3)防火插銷安裝在雙扇門或多扇門相對固定一側的門扇上。(2)對設置在變形縫附近的防火門。
186電氣設備中的變、配電裝置防火措施檢查的主要內容是什么?:變壓器應設置短路保護裝置,回路內應裝設斷路器、熔斷器之類的過電流防護電器來防范電氣過載引起的災害。(1)防護電器的額定電流或整定電流不應小于回路的計算負載電流,(2)防護電器的額定電流或整定電流不應大于回路的允許持續載流量。(3)防護電器有效動作的電流不應大于回路載流量的1.45倍。短路防護應在短路電流對回路導體和其連接點產生危險的熱效應及機械效應前切斷回路的短路電流。回路內應設置短路防護電器。