建筑內防火卷簾的檢查方法是怎樣的?
防火卷簾是指由簾面、導軌、座板、門櫥、箱體并配以卷門機和控制箱組成的,符合耐火完整性等要求的防火分隔物,它可以有效地阻止火勢從門、窗、洞口蔓延。常見的防火卷簾有鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾。防火檢查中,通過對防火卷簾的設置部位、選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,核實防火卷簾的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
防火卷簾的檢查內容和檢查要求:
1.雙簾面卷簾
同時升降,兩個簾面之間的高度差不大于50mm。
2.垂直卷簾
電動啟閉運行速度在2-7.5m/min;自重下降速度不大于9.5m/min。
3.卷簾啟閉運行的平均噪聲
≤85dB。
4.卷門機具操作臂力
≤70N。
5.自動控制功能
防火卷簾控制器接到感煙火災探測器的報警信號后,控制防火卷簾自動關閉至中位(1.8m)處停止,接到感溫火災探測器的報警信號后,繼續關閉至全閉。防火卷簾半降、全降的動作狀態信號反饋到消防控制室。