二氧化碳滅火系統的滅火劑儲存裝置應符合哪些規定?
目前我國二氧化碳儲存裝置均為儲存壓力5.17MPa規格,儲存裝置為無縫鋼質容器,它由容器閥、連接軟管、鋼瓶組成,耐壓值為22.05MPa。二氧化碳高壓系統儲存裝置規格有32L、40L、45L、50L、82.5L。
務-二氧化碳滅火系統的滅火劑儲存裝置120200619144832911.png)
高壓系統的儲存裝置應符合下列規定:儲存容器的工作壓力不應小于15MPa,儲存容器或容器閥上應設泄壓裝置,其泄壓動作壓力應為19MPa±0.95MPa;儲存容器中二氧化碳的充裝系數應按國家現行《氣瓶安全監察規程》執行;儲存裝置的環境溫度應為0~49℃。
務-二氧化碳滅火系統的滅火劑儲存裝置220200619144905398.png)
低壓系統的儲存裝置應符合下列規定:儲存容器的設計壓力不應小于2.5MPa,并應采取良好的絕熱措施。儲存容器上至少應設置兩套安全泄壓裝置,其泄壓動作壓力應為2.38MPa±0.12MPa;儲存裝置的高壓報警壓力設定值應為2.2MPa,低壓報警壓力設定值應為1.8MPa;其環境溫度宜為-23~49℃。
務-二氧化碳滅火系統的滅火劑儲存裝置320200619144932442.png)
專用的儲存容器間的設置應符合下列規:應靠近防護區,出日應直接通向室外或疏散走道;耐火等級不應低于二級;室內應保持干燥和良好通風;不具備自然通風條件的儲存容器間應設機械排風裝置,排風日距儲存容器間地面高度不宜大于0.5m,排風日應通向室外。
331干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定?:干粉滅火系統的儲存裝置需符合哪些規定??jī)?chǔ)存裝置由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置、驅動氣體儲瓶、瓶頭閥、集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成:(3)安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按《干粉滅火系統及部件通用技術條件》(CB 16668-2010)執行。(4)干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。
225二氧化碳滅火系統的管道設置要求有哪些?:二氧化碳滅火系統的管道設置要求有哪些?高壓系統管道及其附件應能承受最高環境溫度下二氧化碳的儲存壓力,低壓系統管道及其附件應能承受4.0MPa的壓力,撓性連接的軟管必須能承受系統的工作壓力和溫度,低壓系統的管網中應采取防膨脹收縮措施;管網中閥門之間的封閉管段應設置泄壓裝置,A.低壓系統管道及其附件應能承受2.5MPa的壓力,D.二氧化碳滅火劑輸送管網不應采用四通管件分流
892二氧化碳滅火系統的安全閥應如何設置?:二氧化碳滅火系統的安全閥應如何設置?管網滅火系統由滅火劑儲存裝置、容器閥、選擇閥、噴頭、壓力開關、安全閥、管道及其附件等組件組成。安全閥一般設置在儲存容器的容器閥上及組合分配系統中的集流管部分。在容器閥的出口處至選擇閥的進口端之間形成了一個封閉的空間,因此在集流管末端設置一個安全閥或泄壓裝置,安全閥自動開啟泄壓以保證管網系統的安全。